Jedná se mi o výměnu pár přístrojů v umakartovém jádře panelového bytu. Chtěl bych dodržet "pravidla" ohledně hořlavostí materiálů, ale je v tomto několik úskalí. Můj konkrétní příklad je tento: mám přístroje z materiálu ABS (hořlavého), které chci upevnit do el. instal. krabic v umakartové stěně třídy reakce na oheň C, kde je výplň z polystyrénu v E, F. Pod přístroje chci umístit podložku z Cemvinu 5 mm, ale problém jsou staré původní krabice, jelikož neznám jejich hořlavost. Dalším problémem je nízký profil umakart. stěn cca 25 mm a tudíž výměnu krabic nelze jednoduše provést. S nízkým profilem souvisí i výběr přístrojů, kde mám v současnosti na výběr snad jen ABB Swing L, kde pouze tyto přístroje lze instalovat. Jak by se toto dalo vyřešit?

David Hruda

Co jsem viděl (pár) jader při bourání, tak krabice byly uloženy v sádrovém lůžku, které bylo poměrně rozměrné. Jestli je to ale obecné pravidlo nevím.
Do mělkých krabic nic než Swing nejde, ale zase není pro hořlavý podklad. Pokud tam bude cemvin, tak by to neměl být problém, ale nedovedu si představit, jak to bude vypadat.
Nejlepší by bylo to vybourat a vyzdít, ale to asi víte.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Pavel Horský

Pokud se jedná pouze o výměnu stávajících zásuvek a spínačů za nové, vůbec bych to nehrotil. Jádra byla zkolaudována, jistě i zrevidována. Vy jen provedete výměnu za kusy stejných parametrů v modernějším designu. Nesnažte se hledat něco víc a zbytečně v tom rýpat. Jen se budete zbytečně trápit.
Nebo řešíte při výměně hl. jističe pře elektroměrem v únikových prostorech bytových domů PBŘ a případnou výměnu rozvaděče za rozvaděč s hodinovou výdrží reakcí na oheň.
To je přece nesmysl, že?
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jan Franěk

Kolegové už odpověděli.

Sádrové lože nahrazovalo potřebné, ale neexistující vlastnosti matriálu v té době. Taková náhradní metoda. Ale to bylo především kvůli tomu polystyrenu uvnitř. Pokud vím, tak samotný Umakart byl nesnadno hořlavý (tuším že C1)  a tudíž by neměl být problém s umístěním jakýchkoliv přístrojů i bez dodaného cemvinu. Větším problém budou staré Al vodiče, ale to je vám taky asi jasné.

Myslím, že na toto téma zde už proběhla nějaká diskuse. Zkuste se podívat


EDit. Něco jsem našel ve starších diskusích. Viz obrázek
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Marek Laube

Já chci k výměnám zásuvek a vypínačů provést i výměnu Al vedení za kabely CYKY. Tyto kabely budou protaženy ve stávajících el. instal. trubkách ve výplni umakartových stěn. Hlavní jištění ve skříni JOP bude nedotčeno. Je mi jasné, že by byla daleko lepší celková rekonstrukce, ale "zatím" chci mít jen lepší "spaní". Možná to s tou hořlavostí krapet přeháním a budu asi méně "přísný".  :)

Milan Hudec

Quote from: David Hruda on 18.02.2016, 16:24
Co jsem viděl (pár) jader při bourání, tak krabice byly uloženy v sádrovém lůžku, které bylo poměrně rozměrné. Jestli je to ale obecné pravidlo nevím.
Do mělkých krabic nic než Swing nejde, ale zase není pro hořlavý podklad. Pokud tam bude cemvin, tak by to neměl být problém, ale nedovedu si představit, jak to bude vypadat.
Nejlepší by bylo to vybourat a vyzdít, ale to asi víte.

Ještě tam vleeze dvojnásobná Clasic polozapuštěná.

David Hruda

Milan má zase pravdu.
Já ten Clasic tak nějak vytěsnil z hlavy jako něco, o čem se nemluví.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Václav Třetí

Navíc Clasic je téměř přesně to co tam bylo, takže to lze považovat za opravu v plném rozsahu. Proto se také stále vyrábí a zřejmě ještě dlouho vyrábět bude. Stále má odbyt a nejen na opravy Al instalací v panelácích.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář