• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
13.01.2026, 05:31

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Máte nastudován zákon 90 a 91/2016?

Started by Miroš Jan, 18.04.2016, 13:42

previous topic - next topic

Miroš Jan

18.04.2016, 13:42 Last Edit: 27.04.2016, 09:57 by Miroslav Minařík
Jedná se mi o §31 a 32 zákona.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

J Lhava

Ano, nedávno se o tom vedla živá diskuse ...
Quote from: Aleš Dobrovolný on 04.04.2016, 08:44
Do dneška jsem měl za to, že toto (EMC) je v plné odpovědnosti projektanta.


A ono vida, není.
EMC je ze zákona v plné odpovědnosti provozovatele instalace.
Quote§ 32
(1) V případě, že se u pevné instalace projeví známky nesouladu se základními požadavky stanovenými nařízením vlády, zajišťuje provozovatel pevné instalace nebo jím pověřená osoba posouzení shody pevné instalace v souladu s těmito požadavky nařízení vlády.
(2) Shodu pevné instalace se základními požadavky zajišťuje provozovatel pevné instalace.

Milan Hudec

Ano při povrchním posouzení by se to takto mohlo jevit nicméně z druhé strany tím hůře pro projektanta který přivedl někoho v omyl.