Proč při připojení konvektomatu vybavuje jistič?

Started by Davideček, 18.04.2016, 13:52

previous topic - next topic

Davideček

18.04.2016, 13:52 Last Edit: 27.04.2016, 09:54 by Miroslav Minařík


Pořídil jsem si do kuchyně nový konvektomat přešně odsud www.gastronovotny.cz/124-konvektomaty- typ 5GN1 7,7 Kw. Od té doby se mi stává, že vypadává elektrika.
Myslíte, že to může způsobovat, že to bere více? A nebo to chce silnější pojistky? Nebo já už nevím, špatná instalace.

Reportér

Svá upozornění a tipy mi můžete zasílat pro zpracování na adresu reporter@... tt24.cz

Miroslav Revús

Konvektomat sa pripája trojfázovo (400V). Jeho prúd v jednej fáze je cca 11A.

Skontrolujte menovitý prúd ističa na vývode pre konvektomat, prípadne si nechajte elektrikárom skotrolovať rovnomerné rozfázovanie spotrebičov v objekte.