Je hnědý vodič na ochranném kontaktu příčinou nefunkční lampy?

Started by Dominik Prygl, 20.03.2016, 18:53

previous topic - next topic

Dominik Prygl



Nefunguje mi svítilna, když sem rozdělal ji bylo vše v pořádku a tak sem zkusil rozdělat koncový přívodní kabel a nějak mi nesedí umístění jednotlivých kabelů vodičů. Jsem lajk ale podle mě by měl být zeleno/žlutý uprostřed jako uzemnění a hnědý fázový nalevo.
Raději se ptám.

Jiří Schwarz

Který prase tohle připojovalo?

Zelenožlutý vodič je v celé evropě sjednocen jako ochranný vodič. Ale musí být správně zapojen na "obou koncích". Po něm by neměl téci proud pokud tam není nějaká závada. Ale když ho někdo zapojí na svorku pracovního vodiče, je to úplně špatně!

"hnědý na kostru" dávají někdy automechanici, v autech některých výrobců to tak je také  (zle)
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Václav Třetí

Zelenožlutý nebo zelený vodič se používá v dnešní době jako ochranný téměř v celém světě, nejen v Evropě.

Hnědý na kostru vozu dávají všechny německé automobilky a jejich odnože a dále někteří další výrobci u vozidel určených pro německý trh.

Proč lampa nefunguje, to asi takhle na dálku z jedné fotografie nevyřešíme, zkuste se poptat u nějakého elektrikáře, zda by se vám na to nepodíval.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Patrik Mlynar

Ked vyzera svietidlo takto, pokojne moze byt na druhej strane nie flexosnura s lisovanou koncovkou, ale rozoberatelna vidlica. Mozno je to bezpecnostne spravne, akurat je monter farboslepy :-)

Ked dobre vidim (farboslepy nie som), je tam kabel zltozeleny + hnedy + cierny.
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

Milan Hudec

Barvy blbě, ochranný je nejkratší, nejsou silikonové dutinky na L a N, není dutinka pod sponou.
Vlastně tam není dobře vůbec nic (dance)

Jiří Polášek

Quote from: Jiří Schwarz on 20.03.2016, 22:52
Zelenožlutý vodič je v celé evropě sjednocen jako ochranný vodič. Ale musí být správně zapojen na "obou koncích". Po něm by neměl téci proud pokud tam není nějaká závada. Ale když ho někdo zapojí na svorku pracovního vodiče, je to úplně špatně!


A jste si opravdu jist?
Setkal jsem se se stroji dovezenými z turecka a ejhle, rozvaděče vydrátovány Z/ŽL lankem. Jak pro -24V, tak pro nějaké fázové vývody do svorek. A mašiny byly vyráběny pro českého odběratele a měly samozřejmě CE.

Jiří Schwarz

Quote from: Jiří Polášek on 21.03.2016, 18:02
A jste si opravdu jist?
... měly samozřejmě CE.

Prakticky v celé Evropě platí jisté normy, které jsou harmonizované, jednotlivé státy je převezmou, mohou si tam prosadit nějaký národní dodatek,...
Ale NIKDO si nedovolí změnit to, že kombinace zelená/žlutá je vyhrazena pro ochranný vodič! A toto pravidlo běžně platí i mimo Evropu.
Máte nějaké seriozní podklady, kterými by se dalo argumentovat proti výrobci a dovozci toho, co jste popsal?
To by měla dostat minimálně ČOI, možná by to zajímalo CENELEC
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jiří Polášek

Quote from: Jiří Schwarz on 21.03.2016, 18:13
Máte nějaké seriozní podklady, kterými by se dalo argumentovat proti výrobci a dovozci toho, co jste popsal?
To by měla dostat minimálně ČOI, možná by to zajímalo CENELEC

Podklady mám, ale v dané firmě mám jiné dlouhodobé zájmy, takže v tom nehodlám rýpat. mohu jim nabídnout v budoucnu opravu a uvedení do souladu s normou. Víc k tomu nemám co dodat.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Milan Hudec on 21.03.2016, 16:16
Vlastně tam není dobře vůbec nic (dance)


Ale houby, průřez je super! Izolace perfektní, funguje to! Posly špatných zpráv ve starým Římě řešili radikálně, dal bych si pozor.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Vratislav Fugl1

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 22.03.2016, 20:17
Ale houby, průřez je super! Izolace perfektní, funguje to!

No, já nevím, dle mě to nefunguje, přeci píše:
Nefunguje mi svítilna, když sem rozdělal ji bylo vše v pořádku a tak sem zkusil rozdělat koncový přívodní kabel a nějak mi nesedí umístění jednotlivých kabelů vodičů.
Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!