• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
13.01.2026, 06:53

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Izolované uložení spotřebičů při měření dotykového proudu

Started by Leoš Koupý, 08.04.2016, 08:02

previous topic - next topic

Leoš Koupý

Izolované uložení spotřebičů při měření dotykového proudu
    Mluvíme-li v souvislosti s měřením dotykového proudu přímou metodou o izolovaném uložení spotřebičů, platí to jen pro měřené části spotřebiče. Případné náhodné uzemnění jakýchkoliv jiných částí spotřebiče, které nejsou s měřenou částí vodivě spojeny, nemá na výsledek měření vliv. Na co si ale dát pozor?
    Zdroj: zde...


   


    Co pozitivního a konstruktivního byste doplnili k této informaci?
   
Izolované uložení spotřebičů při měření dotykového proudu
   

Jiří Schwarz

Pokud budu měřit unikající proud náhradní metodou, nemusím mít u některých přístrojů připojené, zapnuté některé částí a mohu naměřit "lepší" výsledek než je skutečnost.
Pokud budu měřit proud ochranným vodičem, u spotřebičů, které mají kromě PE vodiče v napájecím kabelu ještě jiné spojení se zemí, zpravidla naměřím nesmysl.

Pokud mám přístroj, který umí měřit rozdíl proudů mezi L a N vodičem, měla by to být metoda, kde se nemusím některých chyb bát.
Preferoval bych jednoznačně tuto metodu a přístroje, které to umí.
Nebo má někdo něco proti?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jaroslav Jonáš

V tématu nešlo o měření unikajícího proudu, ale o měření proudu dotykového.

Jiří Schwarz

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Milan Hudec

No taková flexa horšího výrobce má při skutečném záběru do kovu úplně jiné hodnoty dotykového proudu nežli při revizi na stole.
Tyto měření jsou dle mého názoru nicneříkající alibismus.

Václav Třetí

Při měření postupovat od chladného stavu a pak zahřát pár řezy a hodnota se pěkně změní.

Stav rozbrušovaček bývá obvykle horší, než např. u vrtaček. Bývá to zejména kvůli nečistotám ve vinutí, které se tam dostává ze všech těchto strojů nejvíce a pracovníci tomu napomáhají při broušení v místech, kde se odbroušený materiál odráží zpět ke stroji a někdy též demontovanými kryty kotouče.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

František Šohajda

Quote from: Milan Hudec on 09.04.2016, 13:05
No taková flexa horšího výrobce má při skutečném záběru do kovu úplně jiné hodnoty dotykového proudu nežli při revizi na stole.
Tyto měření jsou dle mého názoru nicneříkající alibismus.


Jsem stejného názoru... ;)

QuoteStav rozbrušovaček bývá obvykle horší, než např. u vrtaček. Bývá to zejména kvůli nečistotám ve vinutí, které se tam dostává ze všech těchto strojů nejvíce a pracovníci tomu napomáhají při broušení v místech, kde se odbroušený materiál odráží zpět ke stroji a někdy též demontovanými kryty kotouče.


Železné piliny dělají nepořádek na rozbrušovačkách...
Měl jsem několik rozbrušovaček s tzv. popancéřovaným vinutím a tam to bylo OK!
To dělají běžné třídy rozbrušek.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...