• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
13.01.2026, 05:32

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Mohu použít dvojlinku CYH 2x0,75 pro dvě zářivky 18W?

Started by roman125, 15.04.2016, 00:05

previous topic - next topic

roman125

15.04.2016, 00:05 Last Edit: 15.04.2016, 00:26 by Miroslav Minařík

Koupil jsem starší akvárium v němž  jsou zabudované dvě zářivky 18W (a tak to i zůstane) na společnou dvoulinku a kolébkový vypínač.
Je to ještě taková ta stará "socialistická" bílá a tak bych jí rád vyměnil.
Další z důvodů a hlavní je ten že zástrčka je 8,5m daleko (současná dvojlinka má jen 2m) takže než to napojovat raději jí vyměním celou.
Povedu jí klasickou krycí lištou.
A moje otázka tedy zní: mohu použít dvojlinku CYH 2x0,75?
Mám jí tady totiž 15m.

Jirka Š. Svejkovský

Splníte toto?
QuoteKabel je určen pro vnitřní propojování elektrických přístrojů a zařízení v domácnostech a úřadech pro velmi lehký provoz a pro
lehká přenosná zařízení.


A pokud vám nebude vadit, že kabel není jištěn ...
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Pavel Horský

Není popisované svítidlo třídy I?
Nemělo by být připojeno třívodičově?
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Patrik Mlynar

Zrejme nejaka samo domo vyroba, urcite je tam nieco kovove a PE to ani nevidelo, dvojita izolacia zmamena omotat dvakrat ciernou izolackou :-)

Zasuvky su cez chranic ? Alebo je to cele este zaujimavejsie, stary TN-C hlinik ?

Ci tam bude 0.75 alebo 2.5 mm2 je v tom celom to najmensie bezpecnostne rizko.
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

Rozvodak

Nebylo by lepsi nechat vyrobek vyrobkem, nez se v tom stourat a pak to ...? Nebylo by lepsi listou privest novou zasuvku tak  aby kabel vysel bez vymeny?
I kdyz kdo vi co je to za bastl a z jake dilny, oni akvaristi taky umeli.
Montér ve službách rozvodných závodů.

Milan Hudec

Asi tak deset let jsou dvoj trojlinky zapovězeny normou takže určitě ne.
Použít se může pouze šnůra ve dvojité izolaci nikoli izolaci zesílené.

Ižák Ctibor

Tak ako už napísal p. Hudec. Dnešnej dobe už bielu dvoj-linku použijem tak na reproduktory,(radšej ani tam) prípadne na rozvod 12V v prípade núdze.Dnes sú už rôzne dvoj-troj žilové tenučké káble z dvoj-izoláciou, ktoré sú omnoho viac vhodné na takéto použitie. Mimo to, spomínaná dvoj-linka v minulosti  po dlhšej dobe rada popraskala izolácia a stávala sa nebezpečnou.
Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.