Kdy je nutné přeznačení vodiče PEN?

Started by Miroslav Janča, 05.09.2006, 05:55

previous topic - next topic

Miroslav Janča

V jakých případech je a kdy není nutné přeznačení konců zelenožlutého vodiče PEN světlemodrou barvou, respektive jaký je výklad druhého odstavce čl. 9.2 ČSN 330165 ?


Jaroslav Mrázek

Jedná se o dodatečné označení vodiče PEN kdy je možná záměna s jiným ochranným vodičem (ČSN 33 2000-5-51 čl. 514.3.2)


Miroslav Janča

Uvedu příklad. V rozvaděči v systému TNC-S jsou dvě svorkovnice, jedna PEN a druhá PE. Je nutné označit přívodní vodič svorkovnice PEN světle modrou barvou na konci, když jsou svorkovnice označené ?


Štefan Beláň

Ano pane Janča, právě toto je ten případ, kdy je nutné provést doplňující označení konců vodičů, aby nedošlo k záměně připojovaných zl/žl vodičů PEN a zl/žl vodičů PE.

Další příklad mne ani nenapadá.

Chránič chrání - jistič jistí.

Georgis Fasulis

Ještě doplním, že je to jediný možný případ a způsob "jak", kdy norma povoluje přeznačit nebo říkejme raději označit žlutozelený vodič. A doplním, že takové označení žlutozelených vodičů by neměli mít pouze přívody PEN do rozvaděče ale taky vývody PEN z rozvaděče (staré obvody TN-C), přičemž přípojnice PEN a PE musí být od sebe prostorově viditelně odděleny.

G.F

Miroslav Janča


LUBOMIR DOUSA

VODIČ PEN SE PŘEZNAČOVAT NESMÍ

Otakar Dosbaba

Dousa: Nepřeznačujeme, nýbrž OZNAČUJEME! :)