• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
13.01.2026, 05:31

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Z které strany ideálně přivést kabely k (podružnému) rozvaděči?

Started by Radek Jara, 23.04.2016, 11:18

previous topic - next topic

Radek Jara


Mám bytový rozvaděč (24 pozic, bez hodin) přednachystaný na zdi před vchodem do bytu. Měl by přívodní 3f kabel k němu vést ze spodu a kabely od jednotlivých jističů odcházet horem, nebo je to jedno a může být do rozvaděče shora 3f přívod i všechny kabely v jednom kratším svazku?
Pro vedení kabelů ve drážkách by pro mě bylo lepší oboje shora.

Jiří Schwarz

To je těžké, když pro někoho je "projekt" sprosté slovo  >:(

Obecně je možné to brát tak, že u rozváděčů, kde budou přepěťové ochrany, je špatně, když je přívod, vodič pospojování,... v souběhu s chráněnými výstupními kabely.

To, co je "ideální pro zedníka", nemusí být dobré z hlediska provozu elektroinstalace a připojených spotřebičů.
Ale to, co se dá ošetřit provedením rozvodů, dokáže "průměrný ignorant" slušně zabít při zapojování rozvaděče  (zle)
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Rozvodak

Proc se nezeptate elektrikare ktery to ma delat?

Osobne bych v zadnem pripade nechtel mit rozvodnici vne bytu na spolecne chodbe, jako by nestacilo ze tam mam elektromer a hlavni jistic.
Obvykle se daji privest kabely ze vsech stran, pokud se nejedna o skrin s privodkami.
Montér ve službách rozvodných závodů.

Pavel Jurčík

Člověk se učí celý život!

Pavel Horský

Quote from: Pavel Jurčík on 23.04.2016, 15:35
a přepěťovou ochranou....


Co básník myslel textem "a přepěťovou ochranou"?
Kolega Schwarz to snad napsal jasně a srozumitelně.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Pavel Jurčík

Quote from: Pavel Horský on 23.04.2016, 16:48
Co básník myslel textem "a přepěťovou ochranou"?
Kolega Schwarz to snad napsal jasně a srozumitelně.


Doplnění před tečkou kolegy ROZVODAKa....
Člověk se učí celý život!

Pavel Horský

A jste opravdu přesvědčený o tom, že má být zrovna tento rozvaděč osazený "přepěťovkou"? Pokud ano, je to více než odvážné tvrzení.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz