Started by Tomas Thomas, 29.05.2016, 13:14

previous topic - next topic

Tomas Thomas

29.05.2016, 13:14 Last Edit: 29.05.2016, 18:13 by Miroslav Minařík
Chtěl bych se zeptat jak by se prakticky dosáhlo vytvoření IT sítě z TN-S.

Jirka Š. Svejkovský

Jak ze zasloužilé matky udělat pannu? Jak to jednou uzemníte, není cesty zpět.

EDIT: Vlastně jeden způsob je. Trafo.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Radim Strycharski

Síť IT by mohla vzniknout obecně vzato připojením rozvodu na sekundár oddělovacího transformátoru, na jehož primár je připojena stávající síť TN-S. Konkrétní charakter rozvodu za transformátorem by následně mohl být posuzován dvojím způsobem. Například při použití jednofázového transformátoru 230/230 V  by mohla vzniknout nová síť 2 AC 50 Hz 230/IT nebo by se mohlo jednat o pokračování původní sítě např. 1NPE AC 50 Hz 230 V/TN-S s ochranným opatřením ,,elektrické oddělení". 

Tomáš Žabka

Osobně se domnívám, že IT síť můžete mimo trafa vytvořit i za použití určitého typu UPS. Některé UPS uvnitř nemají propojené N a výstup nemá napětí proti PE. Tuto zkutečnost jsem čistě náhodně objevil u záložních zdrojů jedné nejmenované společnosti potom co nám ve vypnutém stavu našeho zařízení, N vodič uplaval od PE o cca 110V kvůli napěťovému filtru. (nějak se to tam celé šíleně vazbilo a nahazovalo relátka)
Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.

Jirka Š. Svejkovský

Má-li UPS galvanicky oddělený primár od sekundáru, pak to může být IT. Jinak je to nebezpečný paskvil. Možná se dá použít jako půl metru kabelu k PC.

Chybí mi tyto informace:

O jakém napětí se bavíme?
O jakém výkonu se bavíme?
O jakém prostředí se bavíme?
Co tím hodláme napájet?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Milan Hudec

Quote from: Radim Strycharski on 29.05.2016, 19:47
Síť IT by mohla vzniknout obecně vzato připojením rozvodu na sekundár oddělovacího transformátoru, na jehož primár je připojena stávající síť TN-S. Konkrétní charakter rozvodu za transformátorem by následně mohl být posuzován dvojím způsobem. Například při použití jednofázového transformátoru 230/230 V  by mohla vzniknout nová síť 2 AC 50 Hz 230/IT nebo by se mohlo jednat o pokračování původní sítě např. 1NPE AC 50 Hz 230 V/TN-S s ochranným opatřením ,,elektrické oddělení". 

No nevím nevím.
Budto mám el.oddělení, tj. nesíťový rozvod který značím 2AC 50Hz 230V nebo v případě napájení více spotřebičů doplním za toto podmínku druhé poruchy tj. TN. (Další debata by mohla být o niancích v případě kdy budou neživé části z provozních důvodů uzemněny).
Nebo mám IT se vším všudy co k této náleží.

Lukáš Rotrekl

Quote from: Tomáš Žabka on 29.05.2016, 20:52
Osobně se domnívám, že IT síť můžete mimo trafa vytvořit i za použití určitého typu UPS. Některé UPS uvnitř nemají propojené N a výstup nemá napětí proti PE. Tuto zkutečnost jsem čistě náhodně objevil u záložních zdrojů jedné nejmenované společnosti potom co nám ve vypnutém stavu našeho zařízení, N vodič uplaval od PE o cca 110V kvůli napěťovému filtru. (nějak se to tam celé šíleně vazbilo a nahazovalo relátka)

Prozradíte mě výrobce? Klidně do soukromé zprávy. Toto by mě zajímalo, protože bych takovou UPS občas potřeboval.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

František Šohajda

Quote from: Lukáš Rotrekl on 30.05.2016, 07:30
Prozradíte mě výrobce? Klidně do soukromé zprávy. Toto by mě zajímalo, protože bych takovou UPS občas potřeboval.


Většinou to jde udělat u všech UPS....Ale je nutný zásah odborného servisního tecnika
(ne amatéra).....také jsme to upravovali (někde odpojil v UPS jeden PE vodič na uzlu)....
Jako celek bylo vše přes PE OK.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Lukáš Rotrekl

U těch co používám - to je malé do 3KVA by to znamenalo vyštípat bypassy, který jsou dělaný polovodičama a to už se mě zdá moc....
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Radim Strycharski

Quote from: Milan Hudec on 30.05.2016, 07:28
No nevím nevím.

No právě, že nevíme. Takže si můžeme představit jakoukoli instalaci. I takovou, kde je lhostejno, jestli ji nazveme síť IT nebo el.oddělení. Obojí bude správně.

Václav Kalina DC

V práci používáme střídače s bypassem a tam je pak 115V mezi PE a pracovním vodičem. Co se týče UPS, tak myslím, že všechny SMARTky budou IT. Když bude čas, tak to prozkoumám
Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A

Jiří Schwarz

UPS APC s výkony řádově 200 - 2000W bez ByPassu přepínají oba pracovní vodiče a když to jede "ze střídače", je výstupní napětí izolované od země (PE svorky), ale zpravidla je tam nějaký filtr, takže tam něco poteče, pokud bychom si sáhli na výstup

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)