Je toto zapojení obvodu s proudovým chráničem správné?

Started by Radek_, 16.05.2016, 22:16

previous topic - next topic

Radek_

16.05.2016, 22:16 Last Edit: 17.05.2016, 07:41 by Miroslav Minařík

Při "revizi" elektroinstalace bytu jsem narazil na následující zapojení instalace jádra. Viz obrázek. Byt. jádro je po rekonstrukci - rozvody v mědi, zařazen je chránič. Přívody na chránič (světelný a zásuvkový obvod) z domovní rozvodnice jsou v hliníku, soustava TNC. Chránič je 3-fázový. Nejsem si jist, zda uvedené zapojení odpovídá normě. V podstatě mi jde o bod rozdělení na TN-S. Nemělo by být rozděleno před chráničem na "N" a "PE" a toto "PE" použito pro zásuvky/světla, místo toho aby byla použita odbočka z hlavního pospojování v domě ?
V bytě se chystá rekonstrukce komplet celé instalace, čili bod rozdělení na TN-S bude nově v rozvodnici. Takže zmizí i tento chránič. Ale trochu mi vrtá hlavou současný stav.

Patrik Dedík

To zapojenie je samozrejme zle. Preco to niekto nespravil uz poriadne v rozvodnici? Ako pisete bude sa menit cela el. instalacia, mohlo to byt nachystane. Tym, ze ked sa vymenia rozvody a zmizne chranic ako pisete je to zasa proti norme. Ten chranic na kupelnu tam byt musi podla 7-701.To pospojovanie nema ist na zasuvky, ale do rozvadzaca, alebo na novo vytvorenu MET.
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk

Jiří_Hrubý


Zdeněk Friedrich


Jaroslav Hasala

Podle popisu jde o panelák nebo něco podobného.
A v těchto domech bylo takřka vždy TN-C.

Zjevně jde o jakýsi pokus o "upgrade" původní instalace, funkční to bude, ale správně to samozřejmě není.

Přívod bude zřejmě TN-C, někdo z toho něco jako TT vytvořil (za chráničem). 
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Radek_

To Patrik: Ten chránič samozřejmě zapojen zůstane, pouze ho přemístím z prostoru stupaček na správné místo do rozvodnice  8)
Jedná se o panelák, zapojení je TN-C.