Lze u dvoupatrového rodinného domu svodič přepětí kombi-T1,T2?

Started by alalala, 04.06.2016, 20:35

previous topic - next topic

alalala

Lze u dvoupatrového rodinného domu s hl. rozvaděčem a podružným použít pouze jeden svodič přepětí (kombi-T1,T2) nebo SPD T1 v hlavním a v podružnem SPD T2?
Co je finančně výhodnější a z hlediska ochrany lepší řešení?

Lukáš Rotrekl

Je třeba si ujasnit co řešíme.
1) Potenciálové vyrovnání na ochranu před bleskem, které děláme na rozhraní zón LPZ0 (b) a LPZ 1. Toto je nejlépe provést na hraně objektu v samostatné skříni. U rodinných domků pak je běžné provedení s umístěním v domovním rozvaděči. V tomto případě je ale nutno respektovat, že se kabelem může prohnat část bleskového proudu, což obnáší nějaké dynamické, tepelné účinky ale i elektrické účinky...
2) je potom místní potenciálové vyrovnání, které se provádí v rámci zóny LPZ. Což udělají následně svodiče T2 přípaně 3.