• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
12.01.2026, 23:54

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Je u nás možné instalovat zásuvky typu G?

Started by SedlakI, 03.06.2016, 13:00

previous topic - next topic

SedlakI

03.06.2016, 13:00 Last Edit: 03.06.2016, 15:56 by Miroslav Minařík
Dovoluje vyhláška instalaci "anglické" zásuvky typu G (230V/50Hz) do objektu?
Vím, že ve světě bývá obvyklé, aby hotel disponoval evropskou zásuvkou, ale neznám naše normy.

PS: Prosím neřešit důvod takové instalace, je to hodně mimo téma..

Jiří_Hrubý

NV 268/2009 NE
ČSN 33 2000-4-46 NE
Pokud uvažujeme dům, byt...
Jiná situace by byla v provozu, kde budou kvalifikovaní pracovníci a zásuvka bude označena určením jen pro určitý přístroj či zařízení.

Pavel Mužík_

Obecně nejsou normy závazné. Ale je na tom, kdo instaluje, aby úroveň bezpečnosti byla minimálně na takové výši, jako v tom případě, pokud by instalace byla podle normy (tedy míněno normy platné v ČR). Pokud provedete instalaci podle BS (anglické normy) myslím, že této zásadě vyhovíte. Na rozdíl od norem ruských, čínských či amerických lze u britské normy oprávněně předpokládat, že úroveň bezpečnosti je sronatelná s úrovní, kterou zajišťují české normy. Pokud chcete mít super jistotu, že to takto můžete aplikovat, nechte si od někoho (EZÚ?) udělat porovnání bezpečnosti těch zásuvek (a pozor - nejde jen o zásuvku samotnou, ale i o předpisy pro její instalacvi - jištění, přívod atd.).

Samozřejmě pozor na normy francouzské - viz "neverending story" s aktivními jímači.

Stačí takto?

SedlakI

Děkuji, myslím že takto stačí.
Po dokončení rekonstrukce zkusím oslovit pár firem podle toho, jestli s něčím podobným mají zkušenost.
Bylo by to z mnoha důvodů pro mě takto pohodlnější (cca 2 místnosti, vyhrazený okruh na spec. přístroje), ale celé to stojí a padá na tom, abych neměl problémy při revizích, nebo s pojišťovnou.

Jaroslav Jonáš

NE. Vyhláška to nedovoluje a žádná evropská zásuvka neexistuje.

Jan Mazuch

Quote from: Jaroslav Jonáš on 04.06.2016, 15:32
NE. Vyhláška to nedovoluje a žádná evropská zásuvka neexistuje.


Ktorá vyhláška ?

Jaroslav Jonáš


Mirek Čech

Mirek

SedlakI

Redukce nic neřeší. Záměrem bylo mít na vyhrazeném okruhu odlišné zásuvky a zabránit tak připojení jiných přístrojů než k tomu určených.
Originálních kabelů máme dost, takže by stačilo instalovat 3 G-zásuvky ...to byla původní úvaha.

Jiří Schwarz

Evropská harmonizovaná norma pro zásuvky není, protože těch zásuvek se používá více provedení a nikdo zatím zbytku evropy ten svůj vzor nevnutil.
Pokud je to zásuvka pro obecné použití, kde se dá předpokládat laická obsluha, je správné řešení použít "schválený národní vzor".

Pokud je to v nějakém prostoru, kam nemá přístup každý, kde se dá předpokládat, že speciální techniku budou obsluhovat osoby minimálně poučené, tak je použití nějaké zásuvky schválené v zemi, odkud je dovezeno zařízení, lepším řešením, než nějaká redukce.
Bylo by vhodné provoz ošetřit nějakým předpisem (MPBP)
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Roman Šafránek

S anglickými zásuvkami budou asi i jiné problémy - pravděpodobně se budou špatně hledat typy, které by pasovaly do "naší" instalační krabice...

Pokud se jedná pouze o to, aby do zásuvky (předpokládám zálohované) nikdo nestrkal spotřebiče co tam nepatří, použil bych např. nezáměnnou zásuvku z řady LEGRAND MOSAIC. Na vidlici, která se má do takovéto zásuvky zastrčit se nalepí odlišovací nástavec, bez něj tam koncovku nedostanete (neotevřou se clonky).
Mezi normálními lidmi (ve firmách...) pak většinou stačí zásuvky barevně odlišit, doplnit je štítkem (např. "pouze pro PC) a hlavně v blízkosti připravit dostatek nezálohovaných zásuvek. Taky pomáhá je umístit na hůře přístupné místo než ty obyčené. Potom nidko nemá důvod do těch zálohovaných strkat věci co tam nepatří, zbytek pořeší směrnice a občasná kontrola (občas někdo dostane za uši).

Pokud potřebujete zásuvku v místě, kde prostě nechcete, aby vám ji někdo bral (veřejné prostory, ubytovna, škola...) pak anglická zásuvka moc neřeší - s troškou násilí je do ní možné zapojit "naši" dvoukolíkovou 10A zástrčku (a ještě vám ničí zásuvku), případně si lidi donesou redukci (zvláště pokud dané místo navštěvují pravidelně. Potom je jediné řešení umisťovat zásuvky nepřístupně (např. do uzamykatelné skříňky) nebo nepotřebné zásuvky vypínat v uzamčeném rozvaděči apod.