Jak zhodnotíte uložení vedení v této novostavbě v Rosicích?

Started by PetrBaned, 27.06.2016, 08:43

previous topic - next topic

PetrBaned

Neodolal jsem a musím se podělit o zážitek co je dnes možné předat a ještě k tomu s revizí.
Jen malé info. Za kuch. linkou není jediná "pevná" zásuvka. Nad kuch. linkou jsou dvě sady zásuvek (3rám a 2rám) každá sada měla vlastní přívod (jiná fáze) ale nějaký "odborník" je ještě mezi sebou prosmyčkoval. Tudíž když zákazník nahodil i druhý jistič, tak vyletěly pojistky u hodin :-)

Jaroslav Molák

Pravděpodobně od zhotovitele nedokončené dílo. Systém: dodělej si doma sám jak umíš.
Zveřejněte zprávu o výchozí revizi; nemusí být znatelná identifikace revizního technika-kandidáta na přezkoušení, myslím svého přezkoušení, protože funkční zkoušky el. zařízení jsou součástí revize.

Pavel Horský

Myslím, že nemusím být elektrikář, abych poznal, že takto prostě NE. Pokud není investor nevidomý, pak se divím, že byl schopný něco takového převzít.
A co revizní technik, který se pod to podepsal?
Takových je mezi námi pořád více než těch poctivých. Svět se točí kolem peněz a pro peníze je člověk schopný prodat vlastní matku, natož napsat nějakou "přiblblou" revizi.
Tak to prostě je.
Tady si pobrečíme nad několika fotografiemi, zadupeme do země špatné revizáky......nenápadně se to sveze i na projektanty..... a život půjde dál jako před uveřejněním tohoto vlákna.
Myslím, že diskuse elektrikářů na toto téma nikomu nepomůže.
O problémech nám všem známým by se měli dozvědět především investoři.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Zdeněk Friedrich

Klasický výtvor elektrozedníků nebo elektrotruhlářů předělávajících bytová jádra a kuchyňské linky. Vždy mají nějakého tzv. revizního technika, kterému stačí pár stovek na pivo a vzhledem k tomu, že z toho nikdy nikdo nevyvozuje řádné důsledky, budou podobná zvěrstva k vidění neustále. Pouhý pláč nad rozlitým mlékem a postěžování si na odborné diskusi to nijak nezmění. Od toho jsou organizace, které to mají v popisu práce- ŽÚ, ČOI, OIP v přenesení na TIČR. Prvním krokem je samozřejmě za tu prasečinu nezaplatit, další kroky by od zákazníka měly následovat.

Miroslav Minařík

Quote from: Pavel Horský on 27.06.2016, 10:45
Tady si pobrečíme nad několika fotografiemi, zadupeme do země špatné revizáky......nenápadně se to sveze i na projektanty.....


Podle mne to není práce elektrikáře který by se pod to podepsal. Až u těchto fotografií bude i faktura za montáž s adresou dodavatele, pak má cenu nad tím přemýšlet. Takových bastlů se najde všude dost.

Mne zajímá zda si to někdo sám splácal nebo si to nechal splácat dodavatelsky. Detaily toho provedení ani nemá cenu rozebírat. Těmi detaily maximálně pomůžeme tobu bastlířovi odstranit největší .... nic víc.

Kdo je toho autorem?
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Zdenek Hejčl

Nechci někoho hájit, ale:
1/ nepodepsal se na tom investor?
  Důvodem může být obligátní: ještě nevím jaká bude kuchyně,
  dostaňte do toho prostoru kabely na zásuvky a pak se to vyřeší... vyřešeno viz foto.
  Pak se na to jaksi zapomnělo, pro jiné důležitější práce.
2/ problémem je, že to revizák pustil - tlak zhotovitele, investora?
3/ zásadním problémem je, že to investor převzal...
4/ nebo dodělával kutil Ondra  ;)
5/ pokud je zaplaceno, tak těžko honit dodavatelskou firmu k uvedení do náležitého stavu.

Ono to nakonec nějak dopadne.....
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Lukáš Rotrekl

Zdenku k bodům:
1) běžný postup developerů, předávají ořípravu pro linku, kteoru si namyslí už zákazník dle svého vkusu
2) Pokud byly kabely někde v rohu smotané, svázané, zakončené v krabicích ve wagínách osobně bych neměl problém, pak může být RZ z tohoto stavu
3) pokud si to tak developer objednal, proč by to nepřevzal
4) ano pak  to možná dodělával někdo třeba kuchyňář
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jan Alin

Záleží na tom co v té revizi je. Tohle nevypadá na práci elektrikáře a vůbec to tam nemuselo v době revize být, neznám revizáka, který by tohle podepsal.

Jan Bocek

Quote from: Lukáš Rotrekl on 27.06.2016, 13:39
Zdenku k bodům:
1) běžný postup developerů, předávají ořípravu pro linku, kteoru si namyslí už zákazník dle svého vkusu
2) Pokud byly kabely někde v rohu smotané, svázané, zakončené v krabicích ve wagínách osobně bych neměl problém, pak může být RZ z tohoto stavu
3) pokud si to tak developer objednal, proč by to nepřevzal
4) ano pak  to možná dodělával někdo třeba kuchyňář



Někde v celém procesu je chyba a těžko říci na které straně.

1) Často se dělá kompletace elektriky a kuchyň schází a není ani jasná základní sestava
2) A tak kabely jsou stočené, ukončení v krabicích coby krytech, pro linku není dodělána ani 
    voda a odpady.....stěna není omítnuta, protože se neví kde budou ( nebo nebudou) dláždice
3) A po půl roce dojde kuchyň a dodělává to úplně někdo jiný, anebo dokonce kuchyňaři....
4) A revize se někdy udělá bez kuchyně, protože je termín kolaudace

Již jsem se s tím setkal, a SÚ klidně dá jen do závad dodělaní kuchyně, ale když není RZ elektro, tak kolaudaci přeruší. A zákazník se dostává do pasti stejně jako RT.

P.S. Zažil jsem to letos v rodině, dodána kuchyň měla jiné přípojné body, než bylo avizováno. Museli jsme podávat 3 x reklamaci a vše hlídat a přejímat. K elektrice jsme je nepustili. Přitom to lze udělat velice esteticky a hlavně prakticky.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

František Šohajda

Mám podobnou zkušennost z vyprávění....
Před nějakým rokem , mě jeden známý RT (když jsem ještě nebyl RT) si stěžoval, developer chce po mě revizi, a to ihned. Dojedu na místo čističky odpaních vod a hlednám a nic....bylo tam jen kus země....Volal jsem developerovi co mám revidovat a on řekl že potřebuje revizi ke kolaudaci ,ať si reviduji co a kde chci ! (zle)
Tak k revizi přistupují "výrobci" staveb! A možná podobně i pracovníci SÚ, když chtějí jen papíry a nejdou na místo se ani podívat.

Něco podobného jako tato kuchyně.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Václav Třetí

Klasická práce truhlářů, viděl jsem i horší, vše zapojeno z jedné krabice (přívod pro sporák) vodiči CYH 2x1.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

PetrBaned

Pánové,
v pátek mám nějaké jednání s přítelem investorky, tak se pokusím získat nějaké dokumenty (RZ atd.) jsem sám zvědavý. Jak víte snesu hodně a zastávám se "šikovných" kutilů...ale toto je i na mne moc. To že strojky v kuchyňské lince byli přidělány šroubky cca 2,5x3,5 mne jasně říká že to přidělávali stolaři, co dělali kuch. linku. A ti taky asi propojili ty dva přívody proti sobě. A že propojka na zásuvku na "ostrůvku" z krabice je provedena CYKY3x1,5 je už detail.

Ale spíš mne zajímá jak se RT vypořádal s těmi 6ti přívodními kabely co trčí jen tak ze zdi a nebo třeba s jističem v rozvaděči, označeném "zásuvka koupelna+kuchyň"  :o

PS. investorka si to opravdu nedělala sama. Byl to developerský projekt na klíč. Takto to koupila jako novostavbu. Info dodám jak jej budu mít

Milan Hudec

Problém vidím jinde zatímco s chybějícím zábradlím kolaudace neprojde tak s evidentně nedokončenou instalačkou ano.
Chápu že úřednice SÚ nemohou být odbornice na vše nicméně .......

Radim Cienciala

Quote from: Jaroslav Molák on 27.06.2016, 10:26
Pravděpodobně od zhotovitele nedokončené dílo. Systém: dodělej si doma sám jak umíš.
Zveřejněte zprávu o výchozí revizi; nemusí být znatelná identifikace revizního technika-kandidáta na přezkoušení, myslím svého přezkoušení, protože funkční zkoušky el. zařízení jsou součástí revize.

Já bych tam tu identifikaci klidně ukázal.
Né vždy se při revizi vše podaří a co revizák to názor,každý je vypisuje jinak.
Ale toto přece nemůže podepsat technik.

Jan BK

Předpokládám že úřednice Stavebního úřadu dostala informaci (revizní správu), a tím je elektroinstalace dokončena, takže SÚ bych do toho ale vůbec netahal!!