Potrebuje plechovy nadzemni bazen uzemneni?

Started by Soňa Holubová, 11.07.2016, 16:07

previous topic - next topic

Vítězslav Vaněk

Zajímalo by mne když se použije OT zda použít HIS nebo jen periodická kontrola.Jsem zrovna v dilema chránič-OT co použít.
Sláva

Milan Hudec

Quote from: František Šohajda on 12.07.2016, 09:47
Omyl kolego, návod je základní a velmi důležitá listina PRO PŘÍPAD ÚRAZU A PODOBNĚ!!
Určitě v návodě je, že se musí...........připojit na vývod.......30mA ......a tak dál.....
Nevím co by jste chtěl uzemnit,pokud to v návodu k provozu není ?
Není atestované připojení-svorka !
Ta konstrukce je 2x tenší jak obyčejný papír!  (dance) (dance)

Snad návod k provozu není pro případ bolení břicha ......... ;D ;D ;D ;D

Nikde nepíši o zemi.
Coby standard vidím chránič, coby top oddělovák.

Milan Hudec

Quote from: Vítězslav Vaněk on 12.07.2016, 10:18
Zajímalo by mne když se použije OT zda použít HIS nebo jen periodická kontrola.Jsem zrovna v dilema chránič-OT co použít.

Pro venkovní zásuvku mám leta oddělovák a k tomu HIS protože nic lepšího jsem nebyl schopen vymyslet.

František Šohajda

Quote from: Vítězslav Vaněk on 12.07.2016, 10:18
Zajímalo by mne když se použije OT zda použít HIS nebo jen periodická kontrola.Jsem zrovna v dilema chránič-OT co použít.


Nebavme se openězích. ;D
Dobrý HIS+trafo bude stát 10x více jak FI 30mA. :-[
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Radim Strycharski

Quote from: František Šohajda on 12.07.2016, 11:57
Nebavme se openězích. ;D
Dobrý HIS+trafo bude stát 10x více jak FI 30mA. :-[

Když už chránič, tak bych u podobných zařízení vážně uvažoval o FI 10mA.

Jirka Š. Svejkovský

Nechápu, k čemu by tam byl dobrý. Svých cca 150mA / 20ms při dotyku obdržíte tak jako tak, jenom vám to bude ochotněji padat při prvním noťasu, který se u bazénku strčí do zásuvky.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Vít Rotrekl

Když je tu tohle téma. Poradíte mě?
Veřejné koupaliště s tobogánem. Na tobogánu časomíra, která je napájená 24 VDC. časomíra spočívá v  tom, že na začátku a na konci tobogánu je nějaké čidlo, co zaznamená průjezd a ovládá semafor.
Čidla jsou napájená 24 V DC z řídí elektroniky. Napájení elektroniky je z rozvaděče, který je cca 200m (kabelu) daleko.
Zdroj pro elektroniku je osazený MeanWell LRS-150-24, a je umístěný ve stejné krabici jako elektronika, bohužel není SELV.

Tobogán je plastový.

Jakou zvolit ochranu před NDN? Já jsem navrhnul do rozvaděče dát oddělovací trafo 230V/230V, a jeho sekundár (vedení k elektronice) odjistit C 2A/2.

Myslíte kolegové že je toto dostatečné? Nebo by to ještě chtělo "něco"?
Nemám s bazény v podstatě žádné zkušenosti, tak se raději zeptám.

Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Milan Hudec

Vyměnit zdroj za SELV.
OT nenahrazuje bezpečnostní transformátor řečeno po staru kdy nebylo spínaných zdrojů.