Je krytí IP44 pro venkovní prostředí elektroměrového sloupku dostačující?

Started by Žvak Petr, 13.07.2016, 15:36

previous topic - next topic

Žvak Petr

Na elektroměrovém sloupku je za účelem začínající stavby namontovaná plastová zásuvková rozvodnice. Celé zařízení je i osvědčením s garancí IP44.
Je toto krytí dostatečné z pohledu odborníků a posléze normy?

Rozvodak

Quote from: Žvak Petr on 13.07.2016, 15:36
Na elektroměrovém sloupku je za účelem začínající stavby namontovaná plastová zásuvková rozvodnice. Celé zařízení je i osvědčením s garancí IP44.
Je toto krytí dostatečné z pohledu odborníků a posléze normy?


Distributorum staci IP 43-44, pokud se bavime o normalnim pilirku v oploceni bez jinych zvlastnich vlivu. Viz pripojovaci podminky jednotlivych rozvodnych zavodu. Ale to vas revizni technik musi vedet. Ostatne vyssi kryti jak IP 44 pro ER neni zcela bezna vec.
Montér ve službách rozvodných závodů.

Žvak Petr

V "původním, neupraveném" dotazu se neptám na krytí pilíře, který je k venkovnímu
prostředí určen, ale na zásuvkovou rozvodnici, kde výrobce atestem garantuje IP44.
Je krytí IP44 pro venkovní prostředí(na pilíři) dostačující?

Jirka Š. Svejkovský

Ano. Dokonce je to lepší, než IP 68, kde pak ráda kondenzuje voda a pak nemá kudy ven.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B