• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 08:15

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


co to přesně znamená "Střídavé zkušební napětí" u kabelů?

Started by Pavel Koryťák, 11.10.2006, 12:42

previous topic - next topic

Pavel Koryťák

V nabídce distributora kabelů je jmenovité napětí, průrazné napětí - tuším o co jde. Netuším ale co to znamená "střídavé zkušební napětí" - jeho hodnota je mezi jmenovitým a průrazným.

Jiří Fuksa

To: Koryťák
Střídavé napětí - napětí, které mění pravidelně svoji hodnotu v čase.
Zkušební napětí - napětí, kterým zkoušíme.
Hodnota střídavého zkušebního napětí je vyšší než jmenovité napětí, aby jsme ověřili, že kabel jmenovité napětí vydrží.
Hodnota střídavého zkušebního napětí je nižší než průrazné napětí, aby jsme si kabel neprorazili.

:D :D :D

Pavel Koryťák

mohu ještě nějak jinak zničit kabel napětím pokud nemám na mysli proražení izolace?

Štefan Beláň

No to je ta nejpodivnější otázka na elektrice?  :o

Quote from: Pavel Koryťák on 11.10.2006, 22:52
mohu ještě nějak jinak zničit kabel napětím pokud nemám na mysli proražení izolace?
Chránič chrání - jistič jistí.

Milan Karvánek

No asi spíš proudem. Kabel nejlépe zničíte tím, že ho přetížíte. Tedy že jím poteče vyšší proud než je proud dovolený, který uvádí ČSN (příp. katalog výrobce) pro daný typ a uložení.

Pavel Koryťák

potom se tedy opět ptám - co znamená nebo co má dokázat "střídavé zkušební napětí" ?

Petr Doležal

Pro mne jako projektanta je zkušební napětí spojovacím článkem mezi požadavky norem (různé prostory, uložení, souběhy, napěťové zóny a pod.) a mezi výrobci.
Např. CYKY 4 kV, CYKYLo 2,5 kV, 0,5-CYKY 2 kV
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Pavel Koryťák

Odpověď mě opět neuspokojila a proto se znovu ptám co fyzikálně má říct z následujícího výčtu silně napsané:

Speciální silikonové vodiče se zvýšenou tepelnou odolností
Provozní teplota od -60°C do +180°C; krátkodobě +200°C
Jmenovité napětí 500 V u SiF-GL-Si 16kV
Střídavé zkušební napětí 2000 V, u SiFZ 20 kV
Průrazné napětí min. 5000 V, u SiF-GL-Si 30 kV, u SiFZ 35 kV
Minimální poloměr ohybu 15 x průměr kabelu
Radiační odolnost až do 20 x 106 cJ/kg (až do 20 Mrad)
Bezhalogenovost dle DIN VDE 0472 část 813 a IEC 60754-2
Samozhášivost, odolnost proti šíření plamene dle VDE 0472 část 804 zk. B a IEC 60332-1


Daniel Veceřa

Ten kabel před vyskladněním z továrny zkusili napětím 2kV. Nevím, co na tom je nejasného.

Georgis Fasulis

To Koryťák: Pokud chcete být maximálně uspokojen, pak si dané pojmy najděte v příslušných normách. Jinak nechápu co máte na mysli termínem "fyzikální sdělení"?.
Každý technický výrobek na našem trhu prostě musí splňovat fyzikální a kvalitativní kritéria, kterých jsou tisíce a které jsou přesně definovány v ČSN. Tam zřejmě najdete stoprocentní odpověď na vaši otázku, jinak vám ale kolegové řekli vše, tzn. střídávé zkušební napětí je napětí, které daný kabel trvale vydrží bez poškození izolace. Je logické, že je vyšší než provozní resp. jmenovité napětí. Normotvůrce tím prostě zabezpečuje skutečnost, že daný kabel stoprocentně, a to i s rezervou, vydrží jmenovité napětí. Je jasné, že kabely musí vydržet více než jen jmenovité napětí - v sítích dochází k různým přechodným stavům, jako jsou přepětí apod., které musí izolace vydržet.
G.F

Pavel Koryťák

Chápu, že ten kabel vyzkoušeli na 2000V. Dokonce předpokládám, že dělají test i na 5000V (alespoň na vzorkovém množství). Pak ale údaj 2000V je pro mě nezajímavý a neříká mi nic, poněvadž je pro mě hraniční hodnota 5000V.  Předpokládám teda, že 2000V vyžadují nějaké normy při jmenovitém napětí 500V ,ale není to omezující faktor pokud by jsem chtěl krátkodobě použít kabeltřeba na 4500V.  - nebo se mýlím?

Daniel Veceřa

Myslím, že se mýlíte. Kabel se uvedeným jmenovitým napětím 500V nemůžete použít v obvodu 4,5kV, protože na to není určen. Je určen pro napětí do 500V, ovšem v případě poruchy vydrží 5kV do průrazu. (určitě vydrží i víc, 5 kV je minimum). A aby ho pořádně vyzkoušeli, jestli tam třeba není nějaká skrytá vada, otestují ho tím, že do něj pustí (v přesně specifikovaných podmínkách OTK výrobce) 2 kV.

Georgis Fasulis

zkušební napětí - 2000 V kabel vydrží a je na to zkoušen.
5000V nevydrží, dojde k el. průrazu izolace.
A těch 4500 V, i krátkodobě, může izolaci vámi uváděného kabelu porušit.
Když chci používat v kabelu 4500V - použiju k tomu klasický vn kabel na 6kV, ne kabel nn!
G.F

Pavel Koryťák

jestliže teda kabel bezpečně vydrží 2000V proč je tedy udáváno, že je určen pouze pro napětí 500V?

Daniel Veceřa

Nosnost výtahu je 250 kg, ale musí se zkoušet na asi 350 kg (pokud si vzpomínám dobře). To samé u napětí. 500 V jmenovité, tak vyzkouší 2 kV, ale za přesně stanovených podmínek. Pokud by byla někde trhlina v izolaci apod., tak se to při tomto napětí projeví. Ale je to jen napětí pro ZKOUŠKU kabelu.

Štefan Beláň

TO: Koryťák  >:D

Zkušební napětí je důležité, aby se dalo posoudit, zda kabel (výrobek) vyhovuje požadavkům na ochranu izolací, zesílenou izolací, dvojitou izolací, základní izolací....atd.
Proto výrobce uvádí zkušební napětí. To může být 1,5 kV, 2,0 kV, 2,5 kV .... atd.

Kabely zkoušené napětím 4 kV vyhovují pro použití v prostředích, kde je požadovaná ochrana zesílenou (zvýšenou, dvojitou) izolací.

Už jste to trochu pochopil?  ::) (doh)
Chránič chrání - jistič jistí.