Je nutná elektrostaticky vodivá podlaha ve zdravotnickém prostoru skupiny 1?

Started by Dušan Brčica, 22.08.2016, 15:15

previous topic - next topic

Dušan Brčica

Podle čeho se určí zda má být ve
zdravotnickém prostoru skupiny 1
elektrostaticky vodivá podlaha nebo nemusí?

František Šohajda

Dle ČSN 33 2000-7-710.čl.710.512.2.1

Jinak podle komisionelního protokolu, kde jsou určeny VV pro každou takovou místnost,
a možné vlivy s použitím ME přístrojů.
Podle skupiny 1 nelze nic nařídit a ni zakázat !
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...