Jaký elektroměr do rozvaděče pro měření spotřeby tepelného čerpadla?

Started by Milan Petr, 05.08.2016, 14:58

previous topic - next topic

Milan Petr

Chtěl bych před tepelné čerpadlo dát elektroměr (do rozvaděče), abych mohl hlídat spotřebu tepelného čerpadla (jistič 3x16A) a výhledově měřit COP, takže, aby to mělo impulzní výstup nebo modbus. Zároveň by bylo super, kdyby to umělo ukazovat maxima,minima a třeba nějakou paměť na ukládání výsledků, ale není to podmínkou. Hlavně ať to nestojí raketu:) Většinu strojů mám od Hageru, ale jejich elektroměr je asi 10.000Kč. Ideální by bylo něco do 5.000,-Kč a kdyby to byla nějáká pecka, tak do 7.000Kč. Víte někdo prosím o něčem?

Vít Rotrekl

Mrkněte elektromery.com jestli neco vhodneho nenajdete.
En dejte pozor jaky z toho lezou pulzy, aby to stihala nejaka jed otka pocitat.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Miroslav Revús

Skúste pozrieť na analyzátory siete od Schrack. Mohli by vyhovovať vašim požiadavkám.

Lukáš Rotrekl

Analyzátor bude zbytečně drahý, vesměs bude mít měření jen do 5A, což znamená ještě trafa a .....
Našel jsem jednu aplikaci tento elektroměr:
http://www.elektromery.com/product/elektromery-s-komunikaci-modbus---_-prub/elektromer-pro380-mod-0_25-100a-modbus-m/78
Za 3750 vč. DPH přímé měření do 100A, ModBus, MID certifikace (lze použít jako fakturační), dá se k němu dohledat manuál a měří toho docela dost...
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Martin Kurka

A pokud by vám nevyhovovalo přímé měření, pak obdobný InePru za podobnou cenu je Carlo Galvazzi EM21 72R - dodává Enika. Na doma stačí s trafy 90A, velká výhoda-jsou dělená naklapávací. Trafa nejsou záměná, párují se s elektroměrem.
Navíc jde vtipnou konstrukcí namontovat jak do panelu, tak na DIN lištu.
Přenos duálně jak přes impulzy S0, tak Modbus RTU.
Nepotřebujete jej s úředním ověřením, takže když vyloupnete displej, dostanete se pod ním na odblokovávací točítko nastavování a nastavíte si všechny parametry, jaké potřebujete (a ne jen některé a ne jen jednou po prvním zapnutí.)
http://www.enika.cz/cz/komponenty-pro-automatizaci/mereni-elektricke-energie/elektromery-a-analyzatory/elektromery-stridave/trifazove-din-panel/em21-72r-(sada,-din-panel).html
Dodávají se ve 2 modifikacích, měření práce se zpětnou brzdou, nebo obousměrně kladná energie. Možné je asi už i +/- práce podle směru, nemám poslední info.




Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu