Started by Juraj Hámorský, 08.08.2016, 21:39

previous topic - next topic

ACEOF ACES

Quote from: Juraj Hámorský on 08.08.2016, 21:39
Ide o RD, kde prívodný kábel je CYKY-J 5x16 cca 25m dlhý, istič B25 (nový) 10kA. Kábel je vo výkope údajne v chraničke. V dome chráničku vidieť. Do RE vchádza múrikom, RE je zapustená, javí známky korózie (vidieť oxidáciu) a tu som žiadnu chráničku nevidel (možno tam je?).
Pri meraní izolačného odporu som mal odpojený kábel na oboch koncoch a namraný odpor mal žalostne málo max 0,02ohm.
Majiteľ sa sťažuje, že mu istič pravidelné 1-2 krát vypadne a to aj pri bežnej činnosti napr keď pozerá TV. Môže to spôsobovať práve nízky Riso?

Jestli je kabel v kuse, bez odbočky a měl jste odpojené vodiče kabelu L1, L2, L3 a N (vodič PE/PEN neodpojovat) ze svorek na jeho obou koncích, aby jste neměřil elektroměr a jiné připojené věci, potom podle mého názoru, ukazuje nízký izolační odpor na špatný stav kabelu, který může způsobovat až vypadávání jističe.
Při měření pozor, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, vás, přítomných osob a zvířat.

Jirka Š. Svejkovský

Pokud bude klikou vyrábět 1kV, pak by k ohrožení dojít mohlo. Dnešní izolmetry omezují proud na 1mA, takže pominu-li pád ze štaflí nebo nesprávné použití (nepočká na vybití), celkem nic nehrozí. Nedávno jsem si potřásl rukou s C.A. měřákem v okamžiku, kdy proti zemi dával 2,5kV. Jsem tu pořád a celý.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jozef Baránka

Quote from: Juraj Hámorský on 08.08.2016, 21:39
Pri meraní izolačného odporu som mal odpojený kábel na oboch koncoch a namraný odpor mal žalostne málo max 0,02ohm.


keď už máte kábel odpojený na oboch koncoch, pomerajte spojitosť každého vodiča (začiatok-koniec), aby nebolo pochýb o tom, že ide o rovnaký kábel a vodiče sú neprerušené. A pomerajte, či nie je medzi nimi skrat (nie tým nepodareným revíznym prístrojom, ale skúšačkou). A zistite, či na tomto kábli nie je v nejakej krabici/malom rozvádzači prepäťová ochrana. Lebo to by dávalo zmysel, ak neviete namerať izolačný odpor.

Juraj Hámorský

Najprv som to meral bez odpojenia káblov. Samozrejme ako ste napísali došlo mi, že elektromer je pripojený. Preto som odpojil kábel na oboch stranách. Elektromer som rozplomboval, ešte mám nejaký čas, kým ho prídu zaplombovať. Odpor bol 0,12MOhm, ospravedlňujem sa, chyba pri písaní. Ale aj tak je to veľmi malá hodnota.
Prístroj mám MEGGER MTF 1835 a môže merať Riso až 1kV. Skúsim tam dať 1kV a uvidím. Kľukový megmet nemám :(

TO RADIM: ten súbeh spotrebičov by som vylúčil, v čas keď vypadol istič išla iba chladnička a TV, možno ohrev vody, bolo to cez deň žiadne svetlo (podľa slov majiteľa)

Dnes mi povedal, že pred rokom alebo dvoma im udrel blesk buď do nich, alebo blízko a odišlo im niekoľko kusov elektroniky. Prepäťovku majú aj keď OBO, ale nejaký dobrák im zabudol dať pod svorku PEN vodič. Toto je už opravené. Ten blesk mohol poškodiť izoláciu, ale viditeľné to nie je.

Jiří_Hrubý

A těch 0,12 mají mezi sebou všechny? Ono s tou bouřkou na tom může něco být, viděl jsem ayky po průchodu "slabšího bleskoproudu" a uvnitř pod pláštěm byl propečený do sebe. AES jsem měnil po přímém zásahu a byl jako jeden vodič - pláště se slily a žíly izolačně 0.
Pokud ale nevyhovují jen některé a výpadky přichází s vlhnutím země, je to jasný projev poškozeného pláště. Zajímavé bylo pátrání po poruše, projevující se po dešti. Kabel v chráničce, poškozený při ukládání, když voda natekla do chráničky svod, když odtekla, zmizel. Al vodiče dvou poškozených fází už byly dost zoxidované.
Jinak jistota v takových nerozhodných případech je  s  IMI 413 či podobným.

Václav Kalina DC

Quote from: Miroš Jan on 09.08.2016, 14:31
Větší blbost sem neslyšel. :PZopakuji. Použijte megmet s napětím aspoň 1000V. Já v případě nejasností s RISO, automaticky tahám kličkový megmet s napětím 2500V. :)

No jestli jste takovy machr ze dokazete zmerit izolacni stav kabelu, ktery je pripojen k elektromeru tak se ani nedivim.  (zle)
Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A

Petr Moravec

Pokud už tedy máte kabel odpojený ze svorek na obou koncích a jste opravdu elektrikář,
tak proveďte měření izolačního stavu mezi všemi vodiči postupně.
L1-L2 / L2-L3 / L1-L3 / N-L1 / N-L2 / N-L3 / PE-L1 / PE-L2 / PE-L3
PE - nechte  připojený na obou stranách. Tak aby měl potenciál země (PEN).
Hodnoty sem napište a většině zde přítomných bude jasno.
Dovolím si predikovat, že se bude kopat. Kabel je možná v zemi i napojovaný, zkuste tuto informaci zjistit, ale majitel to nemusí ani vědět. Pokud tedy nepokládal kabel osobně.
Jestli se vám podaří zjistit, že naspojkovaný je, tak máte skoro hotovo, jen najít tu spojku.
A toto všechno jsem vyčetl z křišťálové koule.

Jiří Schwarz

Quote from: Petr Moravec on 10.08.2016, 08:31
...
A toto všechno jsem vyčetl z křišťálové koule.

Moje křišťálová koule mi napovídá, že kdyby tam byla spojka a "zatekla", což by mohlo být příčinou špatného izolačního stavu, mohl by se postupně objevovat nějaký přechodový odpor. Takže by stálo za pokus kabel odpojit, na jednom konci zkratovat a na druhém měřit odpor mezi žílami, jestli tam nebude nějaký rozdíl. Tím by se potvrdil "problém".
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

František Šohajda

QuoteDovolím si predikovat, že se bude kopat.


Nedávno jsem řešil podobný případ u kabelu AYKY 240...
Po odkopání jsme zjistili že byl na něm "kousek" ostrého kamínku a za 20 let se dostal
do izolace onoho kabelu....
Také jsem měl podezření na spojku a podobně..nic z toho.
To bych nikdy nevěřil, že se to může tak zarýt do izolace kabelu "samo". ;)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Václav Třetí

Nalezl jsem při opravě přípojky do RD také kabel AYKY 4x16 proražený zřejmě kolíkem od rajčete. Kabel vedl prostředkem záhonu, byl v hloubce asi 25 až 30 cm bez jakékoliv další ochrany!
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář