V kuchyni je nově natažený kabel CYKY 4x4.
Sporák s indukční deskou o celkovém příkonu přes 5kW má pochopitelně připojení pětižilové, napevno, 3L+PE+N.
Samozřejmě, že by bylo nejlepší starší kabel vysekat a natáhnout nový ... nicméně varianta bez sekání-kde je lepší udělat bod rozdělení u sporáku?
Je lepší dát do zdi krabičku, tam napojit čtyřžilový kabel a odtud vést už rozděleně PE+N, nebo stačí spojit vše až ve sporáku?

Milan Hudec

Pouze bych připoměl že tam máte slabý  drát a ten se dělit nesmí.


Jiří_Hrubý

Je-li kabel nově natažený, pak jej někdo musel navrhnout, v takovém případě na jeho náklady přetvořit.
Ano, dříve bylo napojení sporáku TN-C běžné a výrobce na toto měl připravenou svorkovnici, ale doba pokročila a vidíte sám, že nový sporák chce i N. Je to o bezpečnosti.
Neumožňuje výrobce provoz na 2 fáze a N?

Milan Illek


Vít Rotrekl

Pokud je to nově nataženo, tedy méně než od doby platnosti řady norem 33 2000, což je rok 1996 +- tak tomu zhotoviteli urazit ruce...tedy až po tom co to na svoje náklady předělá...

Vzhledem k tomu, že je to Cu 4mm, asi bych si uměl představit řešení, kdy budou v kabelu připojeny L1, L2, N a PE. Ano narážíme na že ze hnědého/šedého/černého vodiče uděláme vodič N, což není úplně košer, ale asi to bude bezpečnější než PEN Cu4mm...
Na sporáku bude pravděpodobně schámátko jak to v takovémto případě zapojit.

Kolegové sežerte mě, jsem na to připraven.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Martin sediiik

Samozřejmě, vím, že je to špatně. Mezi variantami - rozdělit přímo ve sporáku a rozdělit ve zdi je tedy nejlepší ta třetí volba - zapojit to na dvě fáze?

Václav Kalina DC

Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A

František Šohajda

Co jsem zapojoval sporáky (s nebylo jich málo) tak vždy mají svorkovnici s příslušenstvím pro tzv.4 i 5 žilový kabel  (s PEN i N+PE). (dance)
Tak nevím co se tu řeší? ;D
Svorkovnice je UNI. ;)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Milan Hudec

Ano mají svorku PEN pro vodič který musí průřezem odpovídat době vzniku instalace.

Maroš Klein

To, že napájací prívod z rozvádzača nie je v súlade s platnými normami ešte neznamená, že má skončiť priamo na svorkovnici sporáka. Ešte je tu požiadavka na bezpečné odpojenie pre opravy a údržbu.
Niektoré návody uvádzajú priamo požiadavku na externý vypínač, iné citujú normu a väčšine stačí požiadavka na zapojenie osobou znalou. Od nej sa správne pripojenie podľa normy očakáva automaticky. Ako do rozvodov TN-S, tak aj do TN-C.

František Šohajda

QuoteEšte je tu požiadavka na bezpečné odpojenie pre opravy a údržbu.


Bezpečné odpojení je i jistič v rozvaděči,když dám na něj příslušnou ceduli. ;)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Maroš Klein

Quote from: František Šohajda on 30.08.2016, 17:26
Bezpečné odpojení je i jistič v rozvaděči,když dám na něj příslušnou ceduli. ;)


Ak to nájdete v návode výrobcu na pripojenie a bezpečnú obsluhu.. :)