Jaký zvolit průřez zemnícího vodiče u RD?

Started by Pavel Žiška, 18.10.2006, 13:10

previous topic - next topic

Pavel Žiška

18.10.2006, 13:10 Last Edit: 02.01.2009, 21:13 by Administrátor fóra, čistič
Právě řeším uzemnění RD.
Již jsem se dočetl, že je vhodné propojit vnitřní rozvody s "hromosvodem".
Jaký mám ale použít vodič?
Názory elektrikářů se různí.
Jedni tvrdí, že alespoň o průřezu fázového vodiče.
Jiní tvrdí, že když mám ochranu fičkem, tak to není nutné a stačí 6mm.
Z ohmova zákona je jasné, že i kdyby došlo ke zkratu,
tak zkratový proud dosáhne při 10ohmech a 400V =40A. 
Hlavní jistič je 32A takže by měla stačit dejme tomu 6ka.

Jan Hájek

Použijte normální hrom. drát, nebo pásek.
Spojení ,,země,, RD se sloupkem separátním vodičem je samozřejmě vhodné. Pro spoj můžete použit obě uvedené varianty.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Petr Matuška

19.10.2006, 08:38 #2 Last Edit: 19.10.2006, 08:42 by Petr Matuška
Pokud je svod a uzemění  hromosvodu blíže než 5m od uzemění elektroinstalace, pak se propojit musí
Podle připravované normy ČSN/EN/IEC 62305 je min. průřez vodičů pro vyrovnání potenciálů sběrnic   měď  14mm2, hliník 22mm2, ocel 50mm2.
Propojení  uzemění : měď 50mm2, ocel 100mm2, hliník se nesmí použít.

Dále je třeba počítat s možností zavlečení potenciálu z bleskového výboje a použít vhodnou přepěťovou ochranu. Pro třídu ochrany III je maximální vrcholová hodnota bleskového proudu 100 kA, z toho se počítá, že 50 kA  se odvede uzeměním, zbylých 50 kA projde instalačními vodiči. Proto na pospojování a přepěťových ochranách nešetřete