Ako je nutné ošetriť styčné plochy krytov pevných nevýbušných uzáverov D ?

Started by Miloš Kirchmayer, 26.01.2017, 11:03

previous topic - next topic

Miloš Kirchmayer

Ako je nutné ošetriť styčné plochy krytov pevných nevýbušných uzáverov D pri opätovnej montáži po údržbe resp. po vykonaní revízie ? Používa sa nejaký tmel prípadne niečo iné na možné utesnenie špár ?
Odokryté zariadenie je na priloženej fotografii.

Jan Alin

V jednoduchosti. Práce na "nevýbušných zařízeních" smí provádět člověk, který na to má kvalifikaci a je proškolen, takže byste měl přesně vědět co dělat i co nedělat, kdy to můžete dělat a mít zpracované i postupy prací. Jinak určitě na styčné plochy nedávejte žádný tmel a nastudujte si funkci jednotlivých provedení závěrů. Dobrou zkušenost mám se studijními materiály od firmy Generi.   

Jirka Š. Svejkovský

Mimochodem, pod šipkou je docela patrný škrábanec od šroubováku, který by tam být neměl.

Nic na to nepatlejte,  nastudujte si nejdřív princip pevného uzávěru "d".

Platí, že Ex je jako Sex. I malá chyba může způsobit velké starosti.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Miloš Kirchmayer

Moja otázka smerovala k tomu čo je uvedené v návode na údržbu pre striekaciu kabínu staršieho dáta výroby, ktorá bola uvedená do prevádzky v roku 1994. Časť návodu pre údržbu je v prílohe kde sa hovorí o ošetrení dosadacích plôch. Dokonca je tam lehota 1x za 6 mesiacov.  (norm)

David Hruda

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Tomáš Žabka

Vy nás tu zkoušíte že :-). I kdyby vám tu kdokoli napsal cokoli konkrétního, tak manuál výrobce je "svatý", takže máte tam přesně napsané čím a jak často, pokud to nedodržíte vystavujete se problému od neudělení kladné revize až po vážnou havárii, když to z důvodu selhání závěru udělá "bum".

Být vámi už hledám příslušná mazadla, které splňují normy, které jsou uvedeny. Případně volám výrobci, že to co požaduje nemůžu sehnat, ať navrhne nějakou náhradu (písemně). Pokud výrobce neexistuje, kontaktujte nějakého jiného dodavatele Ex D s prosbou o pomoc a případně dodáním nějakého jeho mazadla na takovéto plochy. Možná to budete mít trochu veselé, protože nové "D" se dělají z nerezu a hliníku. Takže pak bych to zkusil u dodavatelů Ex motorů ty jsou z oceli (i když už se taky dělají i z hliníku).
Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.

David Hruda

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Jan Alin

V návodu máte přímo napsáno že plochy ošetřujete tukem K3 a v dotazu píšete o použití tmelu, proto jsem vám doporučil studium a stále na tom trvám. Zkuste také nahlédnout do nařízení vlády č. 406/2004 Sb.