Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?

Started by Markkk, 11.03.2017, 22:39

previous topic - next topic

Markkk

11.03.2017, 22:39 Last Edit: 11.03.2017, 22:48 by Miroslav Minařík


V domě se starou hliníkovou instalací instalací odešla veškerá elektronika.
V zásuvce bylo v tu dobu naměřeno asi 400V.
V hlavním rozvaděči chyběla jedna fáze.
Problém ale sám odezněl, nyní je vše v pořádku.
Co se asi mohlo stát a kde závadu hledat?

Kalina Jiří

Přerušený vodič PEN.
Nepoužívat, vypnout hlavní jistič a ihned zavolat elektrikáře.

Rozvodak

Uhnilej/ upadlej nulak. Nejspis nekde v rozvadeci, elektromeru nebo HDS.

Krom toho ze to rychle likviduje spotrebice, je to zivotu nebezpecn stav.
Do prijezdu elektrikare to chce komplet vypnot hlavnim jisticem. Taky muzete zavolat poruchovku distributora aby lokalizovali jestli je to u vas nebo u nich.
Montér ve službách rozvodných závodů.

Fuk Tomáš

Quote from: Markkk on 11.03.2017, 22:39
...Problém ale sám odezněl, nyní je vše v pořádku. ...
Ne, problém se pouze zamaskoval, a v tu nejnevhodnější chvíli se vynoří znovu.
Jak píší kolegové - vypnout hlavní jistič a při svíčkách čekat na elektrikáře.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.