Jaký bude výsledek revize pokud bude mí 1/6 svodů vyšší odpor?

Started by Zdeněk Lukeš, 22.01.2017, 11:36

previous topic - next topic

Pavel Horský

Quote from: Milan Illek on 23.03.2017, 12:49
Pochopil jste můj příspěvek opačně, než byl formulován v kontextu k předchozím.  :(


Ale já se nesnažil něco chápat. Já vám napsal můj pohled na celou věc.  :)
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Kamil Novák

Quote from: Milan Illek on 23.03.2017, 10:01
Nevím proč se vyjadřujete k mému příspěvku, určenému odpovědi #24. Šlo o výraz ...schopna bezpečného provozu což má jiný význam než schopnost provozu z hlediska bezpečnosti. Pokud jde o závěr RZ ochrany před bleskem je určen v ČSN 33 1500/Z4, čl. 6.1.2, včetně vztahu k normám. Nebo je to taky klišé?  :-[


Máte pravdu. Nevšiml jsem si, že upozorňujete na rozdíl pojmů "z hlediska bezpečnosti" a "bezpečného".  (doh)
V každém případě je závěrečné hodnocení, které v případě hromosvodů používám, přesně podle čl.6.1.2. ČSN 33 1500+Z1-Z4 (tak jste již uvedl).   (norm)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj