Jaká PG průchodka je potřeba pro CYKY J 4x16?

Started by Ivan V., 10.04.2017, 08:37

previous topic - next topic

Ivan V.

10.04.2017, 08:37 Last Edit: 10.04.2017, 09:04 by Miroslav Minařík

Vím, že se dá přečíst z tabulek, jaký je vnitřní průměr PG průchodek, ale nejsem si jistý průměrem kabelu CYKY J 4x16. Jaká PG průchodka je potřeba pro CYKY J 4x16?

Jirka Š. Svejkovský

Kabel CYKY-J 4x16 má vnější průměr od 18 do 20 mm, podle výrobce. Také lze vyčíst z katalogů.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Martin Kurka

10.04.2017, 23:20 #2 Last Edit: 10.04.2017, 23:27 by Martin Kurka
Takže klasická průchodka PG36 (díra do plechu 47,5mm), ale moderní průchodky umí 20mm kabel i ve velikosti PG29 (díra do plechu jen 37,5mm).

Vzhledem k masivnímu nástupu metrických průchodek spíš bych dal přednost jim.
M40 (do plechu 40,2) nebo u některých i jen M32 (do plechu 32,2).

Tady vidíte, že u metrických průchodek se tak nenadřete, pokud díry vrtáte postupovým vrtákem a nevystřihujete je.


A také z toho obecně vyplývá, že nevejde-li se vám o fous kabel do PG vývodky, stačí ji většinou vyměnit za metrickou a buď ani nepřevrtáváte, nebo jen o málo.

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu