• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 10:04

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Mohu modrý vodič v přívodním kabelu 5CxY TN-C sítě použít pro blokování sazbou?

Started by Adam Deštěnský, 17.04.2017, 11:31

previous topic - next topic

Adam Deštěnský

Budu předělávat elektroinstalaci v domě z jednosazby (D02d) na dvojsazbu pro ohřev TUV (D25d). Současná situace je, že na fasádě je dřevěný rozvaděč s elektroměrem a tavnými pojistkami.

Po novu už mám v domě připraven rozvaděč pro nové jističe a nějaké firmě dám předělat starý rozvaděč na nový elektroměrný. Chci si předem připravit kabel mezi elektroměrným rozvaděčem a podružným rozvaděčem. Z připojovacích podmínek ČEZ vyplývá, že se mě bude týkat příloha č. 3, tj. zapojení v soustavě TN-C s blokováním do 10 kW. Vidím, že do podružného rozvaděče vede 5 žil.

Je tedy možné použít kabel CYKY 5C - čili že spínaná nula (modrý) je součástí kabelu, nebo je nutno spínané modré nuly vést zvlášť ?

Vít Rotrekl

Dám oblíbenou otázk. Co na to říká projekt? Udělejte to podle něj...

A proč se nedomluvíte s tím elektrikářem co to bude dělat? Ten by měl vědět jak to udělat.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

David Hruda

Opravdu vám stojí za to ztrácet čas takovýmito úvahami a uspořit stokorunu za kabel CYKY 3x1,5? A co budete dělat, až budete za pár (desítek) let chtít D57d a budete v rozdílných časech blokovat TUV a PV?
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Adam Deštěnský

Vít Rotrekl: Projekt není a nebude

David Hruda: Není to o spekulaci toho, že chci ušetřit. Mě jednoduše není jasné, jak se to zapojení pro D25d prakticky dělá, jelikož jsem ho ještě nikdy naživo neviděl. Schéma z připojovacích podmínek ukazuje 5 drátů do podružného rozvaděče, proto jsem položil dotaz na CYKY 5.


Takže pokud to tedy chápu správně, mezi elektroměrným rozvaděčem a podružným rozvaděčem bude CYKY 4 (jakožto hlavní přívod TN-C) a dále CYKY 3x1,5, kdy jedna z žil toho 3x1,5 bude zapojena mezi spínací prvek elektroměrného rozvaděče (HDO) a relé v podružném rozvaděči a bude spínat relé pro bojler, přičemž existuje do budoucna ještě rezerva na další povel (např. přímotopné vytápění) ?

Jan Franěk

Quote from: Adam Deštěnský on 17.04.2017, 17:04
Vít Rotrekl: Projekt není a nebude


Aha. Základní laická chyba. Chybí už na počátku základní stavební kámen = projektová dokumentace. Hlavně si nechat anonymně poradit na internetu. To má opravdu velkou váhu  ;D ;D

Quote from: Adam Deštěnský on 17.04.2017, 17:04
David Hruda: Není to o spekulaci toho, že chci ušetřit. Mě jednoduše není jasné, jak se to zapojení pro D25d prakticky dělá, jelikož jsem ho ještě nikdy naživo neviděl. Schéma z připojovacích podmínek ukazuje 5 drátů do podružného rozvaděče, proto jsem položil dotaz na CYKY 5.


Když pominu už jen to že jde o opakované téma a stačí použít tlačítko vyhledávání, tak se vědomě přiznáváte k porušování zákona. V elektrice se "smí hrabat" jen osoba znalá, tedy s platnou vyhl.50. Což vy samozřejmě dle vašeho dotazu a znalostí nejste.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

J Lhava

CYKY 4 nesplnuje pozadavek na minimalni dovoleny prurez PEN.

David Hruda

On asi myslí CYKY 4x něco a a to něco by se rád dozveděl zadarmo tady.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz