Jak pracovat s ložiskovým proudem?

Started by Milan Hudec, 22.04.2017, 23:59

previous topic - next topic

Milan Hudec

22.04.2017, 23:59 Last Edit: 23.04.2017, 11:06 by Miroslav Minařík
Rád bych si rozšířil obzory v této oblasti, podělíte se prosím o svoje zkušenosti?

Miroslav Minařík

Quote from: Milan Hudec on 22.04.2017, 23:59
Rád bych si rozšířil obzory v této oblasti, podělíte se prosím o svoje zkušenosti?

Můžeš napsat alespoň v jaké souvislosti jsi k tomu termínu došel?
Je to o tom, kdy prochází ložiskem nějaký vyrovnávací proud?
Nebo je to jiné téma?
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

František Šohajda

Myslím si, že  tento bod může zodpovědět fundovaně kol.Kastner. (norm)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Miroslav Minařík

Quote from: František Šohajda on 23.04.2017, 11:40
Myslím si, že  tento bod může zodpovědět fundovaně kol. Kastner. (norm)

No, to může být ještě v jiných souvislostech, než s motory.
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Jan Bocek

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Kastner Lubomír

Ložiskové proudy je velký problém několika posledních let, hlavně při nesprávném používání FM. Píšu hlavně, ale může se to objevit i ve standartním zapojení. tento problém řeší koumáci na celém světě a zatím bez úspěchu. Objevují se jak na klasických EM, tak i na stejnosměrných. Prostřílená ložiska od proudu na stejnosměrných motorech je např. velký problém vozů metra. Tam ložiska vydrží max. 3 měsíce, a to je maximum. Snad jediní, kdo si s tím poradili byli soudruzi ze Sovětského svazu a to tím způsobem, že EM byl odizolovaný od kostry. Např. na izolovaných podložkách nebo silenblocích a nebylo provedeno pospojování. Což ale u nás nejde. Tento problém se vyskytuje i u EM kde jsou osazena izolovaná keramická ložiska. Sice to trvá déle, ale i tak se problém objeví. Navíc používání izolovaných keramických ložisek je spojeno se velkým problémem při manipulaci s těmito ložisky a velká nevýhoda je i cena těchto ložisek. Zkoušeli se různé metody svodů pomocí kartáčů, uhlíkú apod. ale bez nějakého většího efektu. V současné době můžeme udělat jen opatření ke snížení tohoto efektu. Pro aplikace, kde budou EM napájeny pomocí FM objednávat elektromotory určené pro napájení přes FM - jsou konstrukčně jiné než klasické na 50 Hz. Použít správné odstínění napájecích vodičů a dodržovat podmínky pro vedení a křížení napájecích vodičů.
Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.

Milan Hudec

24.04.2017, 09:04 #6 Last Edit: 24.04.2017, 09:13 by Milan Hudec
Děkuji, právě tomuto nerozumím.
Proč by motor nemhl být uložen izolovaně jak uvádíte a jeho ochrana nemohla být provedena pomocí napěťového chrániče, nebo celý motor "zavřít" do izolační bedny a provozovat ho ve třídě II?
Safra, doufám že jsem zdarma nerozlousl celosvětový problém (dance)

Jiří Schwarz

Umím si představit jak motor uložím do izolační skříně, ale ještě bych se musel zodpovědně postarat o "druhou izolaci" u hřídele rotoru.
A to, co se někdy dělá u vrtačky, by asi byl u větších výkonů problém.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

František Šohajda

QuoteProč by motor nemhl být uložen izolovaně jak uvádíte a jeho ochrana nemohla být provedena pomocí napěťového chrániče, nebo celý motor "zavřít" do izolační bedny a provozovat ho ve třídě II?


Přesně toto zapojení je třeba u některých vodoléčebných van se střiky . :)
Motor je uložen na izolované desce, dále odizolován řemenem a chráněn FI 30mA, uzavřenpod krytem z PVC (plastu).
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Kastner Lubomír

Já měl na mysli EM trochu větší. 1f motory kolektorové nejsou mojí doménou.A u 1f motoru klasických např. pro pohon malých čerpadýlek apod. jsem se s tím zatím nesetkal. S touto závadou jsme se zatím setkal u 3f EM a u Stejnosměrných EM a vždy to byly motory větší 50 kW.
Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.