• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 08:16

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Dá sa Nautila SIGMA EVGU-16-8-GU-080 provozovat frekvencnym meničom?

Started by MartinSVK, 29.04.2017, 08:36

previous topic - next topic

MartinSVK

Dá sa pripojiť EVGU na OMRON MX2 5.5kW?
Chcem využiť funkciu PID a zapojiť vhodný tlakový senzor aby to fungovalo bez cca 100L expanzky ale iba s malou 5L expanskou, od tohoto riešenia si sľubujem tichší chod najma pri rozbehu a dobehu, stály tlak, a usporu energie. dané komponenty mám k dispozícii.

Vlado Konrád

Jednoduché riešenia sú najlepšie. Je otázne ako sa bude čerpadlo chovať pri výtlaku za znížených otáčok. Konštrukcia čerpadla je totiž taká, že na hriadeli motora je čosi ako gumená vývrtka a tá sa otáča v protikuse z nerezi . ( čosi ako archimedova skrutka s rovnakým protikusom) Mazané je to vodou. Ako sa to bude chovať za znížených otáčok vie len pán nad nami. Čerpadlo má pomerne veľký výtlak 70-80m a 5l expanzná nádoba pravdepodobne nezachytí dynamické rázy pohybujúcej sa vody. Tie môžu byť ešte zvýšené nesprávnym umiestnením spätnej klapky pri vrtoch hlbších ako 10m . Tichý chod vás trápiť nemusí, keďže čerpadlo je vo vrte alebo studni a usporiť na spotrebe el. energie zrejme neusporíte nič. Naviac pri výpadku elektiky ste bez vody. 100l expanzka správne dotlakovaná vzduchom rieši všetko.