Jak zvýšit nedostatečný rozběhový proud čerpadla napájeného elektrocentrálou?

Started by MiHoCh, 10.05.2017, 10:43

previous topic - next topic

MiHoCh

Mám studnu na zahradě bez el.proudu přívodu elektrické energie.
Zakoupil jsem elektrocentrálu s výkonem 1,5kW a čerpadlo je 800W.
Pro odborníky žádné překvapení - nerozeběhne se.

Centrála asi udávaný výkon dává protože rozbrušovačka 900W běží v pohodě.
Lze nějak rozumně vyřešit nastalou situaci a dodat potřebný proud pro start čerpadla /kondenzátor, transformátor/?
Obrátil jsem se na elektrikáře v okolí a jeden řekl rovnou že s tím nic nenadělám a druhý že by se to muselo pořádně změřit ale že nemá čas.

Čerpadlo jsem změřil a při malém odporu vody (výtlaku) bere 700W a startovací (násobně vyšší) proud mi měřák ani žádný nezměřil.

Václav Třetí

Zapínací špička trvá krátce, tu vám žádný běžný ručkový ani digitální měřící přístroj řádně neukáže, nejlepší by bylo zařadit do obvodu měřící odpor a sledovat chování motoru čerpadla při spuštění osciloskopem.

Motor rozbrusky je komutátorový, kdežto u čerpadla je nejspíše motor asynchronní s pomocnou fází, každý z nich se při rozběhu chová jinak, takže pro porovnání to moc nepomůže.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Miroš Jan

Quote from: Václav Třetí on 12.05.2017, 03:41
Zapínací špička trvá krátce, tu vám žádný běžný ručkový ani digitální měřící přístroj řádně neukáže,

To není pravda.
Existují měřící přístroje, které umí změřit záběrný proud motoru. ;)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jiří Schwarz

Multimetrem z hobbymarketu se to dost dobře změřit nedá ani pomocí nějakého jednoduchého přípravku.
Jsou přístroje, co to změřit umí, ale tím se problém nevyřeší, protože té elektrocentrále "je jedno co jsem naměřil a jestli je to přesně".

Existují přístroje, ať již to je softstartér, nebo frekvenční startér,... které by to možná vyřešili, ale chtělo by to vyzkoušet zda vyhoví mezi konkrétní zdroj (vaši elektrocentrálu) a konkrétní spotřebič (vaše čerpadlo). A uvedené přístroje bývají spíše pro větší výkony, ale zkuste se podívat na web výrobců čerpadel, ono se to používá nejen kvůli špičce v napájení, ale i kvůli mechanickým rázům při zapnutí nebo vypnutí čerpadla.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Vít Nekula

Jednou jsem taky řešil podobnou věc. Potřeboval jsem snížit náběhový proud u ventilátoru. Chtěl jsem tam nasadit softstartér, ovšem výrobce (toho softstartéru) mě upozornil, že mi to nesníží náběhový proud. Jediná cesta tedy byla zapojit frekvenční měnič.

Než bych takový frekvenční měnič koupil, tak toto konkrétní řešení pro jistotu prodiskutoval s výrobcem měniče, aby to vyhovovalo.

ACEOF ACES

Já bych v tomto případě zkusil snížit proudový náraz při zapnutí motoru, např. tak, že bych to čerpadlo k elektrocentrále připojil kabelem s měděnými vodiči o průřezu 1,5mm2, dlouhým 100 metrů.

Patrik Mlynar

Skuste jednoduchy pokus, kupte si vykonovy odpor povedzme 4.7 ohm / 50 Watt a zapojte do serie s cerpadlom, po sekunde / dvoch ho premostite spinacom. Ak   sa cerpadlo rozbehne, objednate si obvod pomaleho startu pre vykonove zosilnovace, ten robi to iste automaticky.
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

Václav Třetí

Quote from: Miroš Jan on 12.05.2017, 07:14



To není pravda.
Existují měřící přístroje, které umí změřit záběrný proud motoru. ;)



To já vím, ale nepředpokládám, že ho tazatel má, nemívá ho ani většina elektrikářů, proto jsem psal běžný měřící přístroj.

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Martin Kurka

Quote from: MiHoCh on 10.05.2017, 10:43
Mám studnu na zahradě bez el.proudu přívodu elektrické energie.
Zakoupil jsem elektrocentrálu s výkonem 1,5kW a čerpadlo je 800W.
Pro odborníky žádné překvapení - nerozeběhne se.
...


No, odborník by byl trochu překvapený, protože centrála s jenom trochu slušným AVR by takové čerpadlo rozeběhla..

Nepíšete o jaké čerpadlo jde, zda ponorné, nebo nadzemní, zda samonasávací či zaplavované atd.
Jestli je ono čerpadlo odstředivé (ne vřetenové) bude podle mne dostačující přiškrtit (zavřít) pro rozběh výtlak a rozběhový proud díky tomu značně poklesne. Pak i horší AVR by se s tím mohlo poprat. Jestli se rozeběhne rozbrušovačka nemající měkký start, nebo vysavač, pak čerpadlo by se mělo rozjet také.