Lze motor provozovat trvale na jen 400V při 60Hz na max. jmenovité otáčky?

Started by Jan Nevoda, 19.05.2017, 18:14

previous topic - next topic

Martin Kurka

Pokračování

A hlavně se nehodí na poháněná zařízení, která vyžadují s vyššími otáčkami kvadraticky vyšší moment - například čerpadla, ventilátory...

A protože napětí sítě, ze které napájíme měnič je jen 400V, nelze do motoru dostat vyšší napětí. Tudíž při této fintě nad 87Hz klesá moment a tím i výkon a dostanete se na kritickou hranici stagnace otáček při zvyšování kmitočtu a růstu skluzu a růstu oteplení motoru.

Jojo, a také může nastat nelineární nárůst potřebného momentu u poháněného zařízení.

Pořád je nutné si uvědomit, že motor s poháněným zařízením je soustrojí a je to takový zvláštní obousměrný transformátor elektrické energie na mechanickou, ale i naopak!
Proud a kmitočet statoru přes motor ovlivňuje pohon, odebíraný moment pohonu a jeho závislost na otáčkách ovlivňuje přes hřídel a motor ovlivňuje i proud do motoru a frekvenci rotoru.

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu

Miroslav Revús

To: Kurka

váš príspevok ma opäť posunul v problematike riadených pohonov o kus ďalej. Vzdávam hold Vašim vedomostiam a skúsenostiam :-)