Jaké jsou význami jednotlivých tlačítek:
Nouzové zastavení
Nouzové vypnutí
Total stop
Central stop

Např. norma 60204-1 ed.2 mluví jen o nouzovém zastavení a vypnutí.

v instalaci central stop vypne vše kromě požárních čerp. atd. a total stop uplně všechno, ale jak je to u strojních zařízení  :-\

sice jsem hledal ve starších tématech, ale po jejich přečtení mám v tom hokej ještě větší...

Zdenek Rajmont

Dle 60204:
Nouzové zastavení
Nouzové vypnutí

Staré, leč stále vžité a nesprávně užívané názvy:
Total stop
Central stop
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Zdenek Rajmont on 02.06.2017, 12:00
Staré, leč stále vžité a nesprávně užívané názvy:
Total stop
Central stop


Toto označení je použito například v požárnické normě ČSN 73 0848, takže úplně špatně to není, pokud se bavíme obecně.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Zdeněk Mazač

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 02.06.2017, 13:13
Toto označení je použito například v požárnické normě ČSN 73 0848, takže úplně špatně to není, pokud se bavíme obecně.


Ale ta požárnická se vztahuje na budovy

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Zdeněk Mazač on 02.06.2017, 13:19
Ale ta požárnická se vztahuje na budovy


Samozřejmě, ale protože se stroj obvykle nachází v nějaké budově, není vyloučeno, že se v jednom prostoru potkají všechna čtyři tlačítka.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Josef Drda

ČSN EN ISO 13850:2017  Strojní zařízení- Funkce nouzového zastavení -Zásady
Revize, kontroly a servis strojů, přístrojů, elektrických i elektronických zařízení a elektroinstalací. 
Specializace na servis vstřikovacích lisů a vytlačovací strojů na plasty včetně jejich periferií.
Neočekávej , že budeš osvícen , vstoupí-li do tebe elektřina ...

Miroš Jan

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 02.06.2017, 13:32
Samozřejmě, ale protože se stroj obvykle nachází v nějaké budově, není vyloučeno, že se v jednom prostoru potkají všechna čtyři tlačítka.


Jiří, nějak mě zrovna nenapadá situace, kdy se mohou potkat tato tlačítka.  :-\
Jinak co se týče tlačítek centrál stop a totál stop, jsem toto zrovna nedávno řešil. Problém číslo :
1)  projektant tomu zřejmě vůbec nerozuměl, protože centrál stop, vypínal všechno, včetně požárně bezpečnostních zařízení, no hrůza (zle)
2) realizační firma si to zapojila, jak ji napadlo, takže opět špatně  (zle)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Miroš Jan on 05.06.2017, 10:45
Jiří, nějak mě zrovna nenapadá situace, kdy se mohou potkat tato tlačítka.  :-\


Velká výrobní hala.

U každého stroje v místě obsluhy je tlačítko nouzového zastavení, na každém rozvaděči tlačítko nouzového vypnutí. Týká se stroje, navrhuje výrobce stroje.

U každého vchodu do haly je tlačítko TOTAL-STOP nebo CENTRAL-STOP. Týká se instalace, navrhuje PBŘ.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Miroš Jan

Jiří, přiznávám se, že jsem to ve fabrice, ještě neviděl.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jan Bocek

Quote from: Josef Drda on 02.06.2017, 14:49
ČSN EN ISO 13850:2017  Strojní zařízení- Funkce nouzového zastavení -Zásady


ČSN EN ISO 13849-1 : 2017 BSZ- Bezpečnostní části řídicích systémů
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Miroš Jan on 05.06.2017, 11:06
Jiří, přiznávám se, že jsem to ve fabrice, ještě neviděl.


Řešili jsme to v jedné chemičce.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Miroš Jan

V tom co jsem řešil, byla projistotu EPS úplně vyřazena z  okruhu centrál stop.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jirka Š. Svejkovský

V případě TOTAL STOPu chtějí hasiči objekt TOTÁLNĚ bez napětí, tedy i bez EPS. Je to situace, kdy už probíhá zásah.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Miroš Jan

Jiří, to mě je známo.
Ovladač CENTRÁL STOP, musí mvypínat vše, kromě požárněbezepčnostních opatření, kdežto TOTAL STOP, musí vypínat úplně všchno.
Jenomže to by to musel znát nejen projektant, ale i montážní firma, ktará toto zvěrstvo spáchala.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace