• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 11:43

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?

Started by Redakce portálu Elektrika.cz, 02.06.2017, 12:14

previous topic - next topic

Redakce portálu Elektrika.cz

02.06.2017, 12:14 Last Edit: 05.06.2017, 16:05 by Miroslav Minařík
OPP#11 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
   Jak je to s přepěťovými ochranami v novostavbách? Je opravdu nutné při dnešním množství domácích spotřebičů ještě zvažovat zda aplikovat přepěťové ochrany, či nikoliv? Nebo nám to nařizuje nějaký předpis a my si toho nejsme vědomi? Pokud půjde o budovu osazenou technologiemi, tak i bez výpočtu rizika výsledek známe. Ale co třeba developer? Postaví bytové jednotky a nemá ponětí o budoucím vybavení. A nakonec si povšimněte, že argument o nedostatku prostředků u soudu neobstojí. Jde o porušení zákona ...

   
[video]/video/2017/170601_opp11_svodic_prepeti_v_novostavbe_k.mp4[/video]


   Plné výpovědi odborníků naleznete zde ...


   
S jakými nesmyslnými argumenty se v praxi potkáváte v souvislosti s nasazením přepěťových ochran v novostavbách vy?

   

Jaroslav Burda

Quotezejména s vyjitím nové edice ČSN 33 2004 443


Strýček google mi tu normu nenašel...  :-[
To teprve bude něco úplně nového?

Hromosvody a přepětí nejsou mým denním chlebem tak v této oblasti nemám v normách přehled.

Jirka Š. Svejkovský

ČSN 33 2000-4-443 ed. 3 (2016)

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením - Kapitola 443: Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jan Hájek

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

J Lhava

Je to poměrně jednoduché:
QuoteDle ČSN 33 2000-1 ed. 2, čl. 131.6.2 musí být osoby, hospodářská zvířata i majetek chráněny před poškozením v důsledku přepětí. Dle ČSN 33 2000-4-443 ed. 3, čl. 443.4 se musí ochrana před přechodnými přepětími zajišťovat tam, kde následky způsobené přepětím postihují a) lidský život, b) veřejné služby a kulturní dědictví, c) komerční nebo průmyslové činnosti, z1) velké množství jedinců.

QuoteDle ČSN EN 62305-4 ed. 2, čl. 7 v systému ochranných opatření pro vnitřní systém ochrany používajícím koncepci zón ochrany před bleskem s více než jednou LPZ (LPZ 1, LPZ 2 a vyšší), musí být SPD umístěny na vstupu vedení do každé LPZ; minimálně však musí být na vstupu vedení do LPZ 1.

QuoteDle ČSN 33 2000-5-534 ed. 2, čl. 534.4.1 jestliže je budova vybavena vnějším LPS, musí být použity SPD typu 1; pro ochranu před účinky blesku a spínacích přepětí musí být použity SPD typu 2. Doplňující SPD typu 2 nebo typu 3 pak mohou být zapotřebí v blízkosti citlivých zařízení.