• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 13:09

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Nevyhořím s prodlužovacím kabelem dlouhým 200m?

Started by Jan homolka ml, 09.06.2017, 16:42

previous topic - next topic

Jan homolka ml

09.06.2017, 16:42 Last Edit: 09.06.2017, 17:21 by Miroslav Minařík

Na zahradní párty bych potřeboval natáhnout přívod na hudbu a lednici.
Je to asi 200m, odběr cca 1kW,  spojil bych 4 šňůry 50m z 2,5 silnýho kabelu, nevyhořím?
 :)

Petr Liskar

Quote from: Jan homolka ml on 09.06.2017, 16:42
Na zahradní párty bych potřeboval natáhnout přívod na hudbu a lednici.
Je to asi 200m, odběr cca 1kW,  spojil bych 4 šňůry 50m z 2,5 silnýho kabelu, nevyhořím?
 :)


Nevyhoříte, ale mozna nebudete chladit (kompresor bude mít dost problém se rozeběhnout), hudba bude stát zaprd (každé sepnutí chlazení uslyšíte v reprácích) a je dost možné, že někoho elektrika pokope.
Čím je prodlužovací přívod delší a přůřez žil menší, tím je napětí na konci přívodu nižší (úbytek napětí na přívodu je větší). Ve vašem případě odhaduji úbytek na 15V, při rozeběhu kompresoru až 150V.
Jinými slovy - dost hloupý nápad toto...

Fuk Tomáš

Quote from: Petr Liskar on 09.06.2017, 17:51
Nevyhoříte, ale mozna nebudete chladit (kompresor bude mít dost problém se rozeběhnout)
Zvlášť když to odjistíte 13A/B, což byste měl.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jiří Schwarz

Quote from: Petr Liskar on 09.06.2017, 17:51
... a je dost možné, že někoho elektrika pokope.
...

Tak právě aby to někoho "nekoplo", je dobré to nějak preventivně ošetřit.
Jako absolutní minimum považuji připojení přes proudový chránič!
Bez toho na nějaký starý rozvod určitě NE!
Pokud byste to chtěl používat častěji, vůbec by nebylo špatné mít na konci nějaký malinký rozvaděč, kde bude svorka na PE, aby to bylo možné přizemnit.
Samozřejmě ty ztráty, co již byly naznačeny, tam budou a nějaký negativní vliv na funkci mít mohou
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jan Franěk

Quote from: Jiří Schwarz on 09.06.2017, 22:13
Pokud byste to chtěl používat častěji, vůbec by nebylo špatné mít na konci nějaký malinký rozvaděč, kde bude svorka na PE, aby to bylo možné přizemnit.
Samozřejmě ty ztráty, co již byly naznačeny, tam budou a nějaký negativní vliv na funkci mít mohou


Pokud by to používal častěji, rozhodně musí uvažovat o úplně jiném průřezu a pravděpodobně i lepším řešení.
Jestliže jde o jednorázovou akci, bude lepší si vybavení, tedy i prodlužovací přívody zapůjčit. Odpadne tak mnoho starostí.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jaroslav Molák

Kdyby jste věděl, co může nastat při vámi navrhovaném řešení, litoval by jste, že vás něco tak hloupého vůbec napadlo.
Před dvaceti léty úmrtí na improvizované hudební párty. Alkohol  je potvora.
Proč myslíte, že prodlužovací šňura se nedělá delší než 50 m?

Martin sediiik

200metrů je opravdu hodně, zapojování více prodlužováků také nic moc...
Nechcete zkusit elektrocentrálu? Kompresor a chladnička nemají nijak extra vysokou spotřebu, jen je potřeba počítat s rozběhem kompresoru a zvolit patřičnou rezervu... V jakékoliv půjčovně vám jistě poradí, nebude to stát tolik - a pokud centrálu vhodně umístíte, není ani příliš velký problém s hlučností...

Jan Bocek

Quote from: Jan homolka ml on 09.06.2017, 16:42
Na zahradní párty bych potřeboval natáhnout přívod na hudbu a lednici.
Je to asi 200m, odběr cca 1kW,  spojil bych 4 šňůry 50m z 2,5 silnýho kabelu, nevyhořím?
 :)


Ve firmách, kde provádíme kontrolní, revizní a poradenskou činnost je zapojování prodlužovacích kabelů do série přísně zakázáno. Přitom ve firmách jsou osoby v pracovním poměru a mají kvalifikací osob poučených a seznámených.

Na zahraní párty není nikdo poučený a navíc zde neplatí zákaz používání alkoholu. Proto se stává toto "pracoviště", veřejný prostor s nepříznivými vnějšími vlivy. Je to provizorní napojení kulturní akce, na které se vztahuje několik norem z řady CSN 33 2000-7.

Vámi navrhované řešení je zcela nepřípustné a velice nebezpečné, jak již bylo popsáno.
Toto napojení je vhodné pro řešení odbornou firmou.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Lukas55555

Quote from: Jaroslav Molák on 11.06.2017, 23:21
Proč myslíte, že prodlužovací šňura se nedělá delší než 50 m?


Impedancia poruchovej smyčky

Milan Hudec

To by musela být rezerva ve smyčce na zásuvkách tenkrát bez chráničů řekněme nejméně 1ohmík, to se mě nezdá.
Spíše bych si tipnul mech.pevnost při spuštění ze střechy a pod.

Fuk Tomáš

Quote from: Milan Hudec on 12.06.2017, 20:14
Spíše bych si tipnul mech.pevnost při spuštění ze střechy a pod.
To bych nemyslel. Ani 20m šňůra 3x1,5 to dlouhodobě nepřežije.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Milan Hudec

Ono ustanovení o 50m je stařičké a bylo by zajímavé slyšet z jaké tehdejší zkušenosti vzešlo.

Jan Franěk

Problémem je malý průřez a velká délka těchto prodloužení. Na konci vzniká příliš velký úbytek napětí a ochrany nemají šanci na včasné vypnutí.

Osobně mám zkušenosti s mnoha prodlouženími i okolo 200m s tím, že na konci jsem měl zátěž celkem běžně 18-20kW na fázi. Často se tahalo i 3-5x   125A/3F  od 50-150m. V drtivé většině bylo napájení z pojízdných generátorů. Ty byly přizeměny a opatřeny chrániči. Ovšem občas jsem narazil i na obsluhu, která měla vyřazený proudový chránič  :( .
Snažili jsme se umísťovat zdroje co nejblíže to bylo možné, ale někdy nám to prostě neumožnily místní podmínky, nebo hluk z generátorů.

Asi nemá cenu se bavit nad tím že koncovky těchto prodloužená jsou velmi kvalitní, stejně jako použité kabely s dostatečnými průřezy a ta prodloužení navíc bývala pod stálým dohledem a kontrolou. O podrobnostech nemá asi cenu psát.
I proto jsem psal o zapůjčení kabelů, protože je poměrně dost půjčoven, kde je možno zapůjčit si jak světla, audio a video techniku, nebo kabely na prodloužení, včetně generátorů od 2kW které odnesete v ruce, po třeba 150-200kW generátor na vlastním podvozku.

Osobně bych problém tazatele řešil právě tím malým generátorem a jedním "bubínkem" tak, aby nerušil hlukem přímo vedle ohně.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Václav Třetí

Teď je otázka, zda by nebylo lepší použít místo elektrické lednice box se suchým ledem a místo reprodukované hudby přinést kytaru. Většinou se lidi daleko víc baví a vzpomínky bývají dlouhodobé.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Pavel Horský

Quote from: Václav Třetí on 13.06.2017, 07:13
Teď je otázka, zda by nebylo lepší použít místo elektrické lednice box se suchým ledem a místo reprodukované hudby přinést kytaru. Většinou se lidi daleko víc baví a vzpomínky bývají dlouhodobé.


Jednou jsem z opravdu veliké dálky zahlédl vystoupení Evy a Vaška. Byl to pro mne tak silný zážitek, že mi dodnes tiká levé oko, několikrát za den sebou neřízeně škubnu a když si vzpomínku hodně přiblížím, musím se obléknout do plen. A já si říkal, že jsem chtěl jít na Iron Maiden. Proč já jen dal na doporučení kolegy?
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz