Vybaví 3F proudový chránič pokud uzavřu obvod pouze mezi L1 a PE?

Started by Valdemar Koziol, 19.06.2017, 12:57

previous topic - next topic

Valdemar Koziol

Toto svařovací trafo používá při zapojení na 400V pouze 2 fáze (primár má jen jedno vinutí) .
Na přepínači je označení svorek, kde se připojují fáze U, V, N. Třífázová 16 A zásuvka, na kterou bude trafo napojené, je zapojená přes chránič ID 400V/25A-30mA. Předpokládám, že na označenou svorku N se zapojí vodič PE a na U a V 2 fáze, třetí zůstane nezapojená - jinak by vybavoval chránič - Je můj předpoklad správný?

Moderátor: Původní pokus o jasnou otázku zněl: "Svářecí transformátor RTB-3 - zapojení přes proudový chránič?".

Lukas55555


Jiří Schwarz

Když tam na svorku N připojíte vodič PE, asi toho moc nesvaříte, očekával bych, že ten chránič padat bude, alespoň v některých polohách přepínače.

Tohle není pro experimentování, to je pro "odborníka", aby na svorku N zapojil skutečně N za chráničem a navíc připojil správně ochranný vodič PE!
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Miroslav Revús

Myslím, že váš predpoklad je chybný.
Ak sa nemýlim, tak zváračka pracuje v režime malý/veľký výkon a v prípade malého výkonu je napájaná napätím 230V, na čo potrebuje vodiče N a L (fázu a nulák).

Zapojenie vidlice je poplatné dobe, kedy sa PE vodič v trojfázových zásuvkách (v sieti TN-C) využíval ako PEN a zváračka fungovala v oboch režimoch - 380/220V - teraz 400/230V.

V súčasnej sieti TN-S (v skutočnosti TN-C-S) pri prepnutí na 230V (220V) okamžite vybaví prúdový chránič.

Miroš Jan

A navíc, svorkovnice ve svářečce nemá svorku PE. :)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Václav Třetí

Svářečka je dle schema typu RTB 3 (MEZ Brumov-Bylnice) a ta je provedena ve dvojité izolaci, takže svorku PE nemá a tudíž se vodič PE nikam nezapojuje a ani nesmí zapojovat!

Svářečka se k síti připojuje vždy jen dvěma vodiči, pro 380V (400V) se připojují vodiče na svorky U a V a pro 220V (230V) na svorky U a N. Nevýhodou je, že se vždy při přechodu na jiné napájení musí přístroj odkrytovat a vyměnit přívodní  kabel. Tak to bývalo doporučeno též v návodu této svářečky výrobcem. Jiný způsob zapojení není možný!
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Valdemar Koziol

Děkuji za rychlé a vyčerpávající odpovědi - zvláště pak panu Václavu Třetímu. Valdemar Koziol