Started by Miroš Jan, 10.07.2017, 22:49

previous topic - next topic

Miroš Jan

Páni kolegové, nevíte někdo, jaký proud snese DIN lišta PR-TS 35/F6?
U výrobce jsem bohužel nepochodil, tento údaj nemají nikde uveden.  Hledal jsem i u jiných výrobců, bohužel bezvýsledně. 
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Milan Hudec

Proměnných je na jednoznačný údaj moc, obávám se že budeš počítat dle holých přípojnic.

Martin Kurka

10.07.2017, 23:31 #2 Last Edit: 10.07.2017, 23:54 by Martin Kurka
Weidmüller u obdobné (Material    Steel,Surface finish    Sendzimir galvanised, chromium-plated, Colour    Silver) děrované i neděrované TS35x7,5 (x1mm) uvádí ekvivalentní průřez měděného vodiče 16mm2. Ale jen pro potřeby zkratového obvodu. Pro lišty bez povrchové úpravy a jen pozinkované tyto průřezy neuvádí.

Pro účely PEN se ocelové holé, pozinkované, chromátované i nerezové použít nesmí.

U hliníkové TS 35x7,5 udává pro účely PEN 125A a ekvivalentní průřez 35mm2.

U vysoké měděné lišty TS35x15 udává pro účely PEN 309A a ekvivalentní průřez 150mm2.
U vysoké hliníkové TS 35x15 udává pro účely PEN 192A a ekvivalentní průřez 70mm2.
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu

Miroš Jan

Kolego Kurko, dí.... :)
On je hlavní problém v tom, že tento údaj, převážná většina výrobců, neuvádí :(
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Vít Rotrekl

Mohu poprosit o vysvětlení?
K čemu je potřeba tento údaj? Ta lišta se snad nepoužívá na vedení prooudu, ne?
Nebo je to kvůli proudu vodičem PE se který se počítá u některých aplikací?

Ď za osvětu...
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Miroš Jan

V případě poruchy, například zkrat mezi fázovým vodičem, a kovovou částí rozvaděče strojního zařízení, musím mít jistotu, že ta DIN lišta vyhoví. Samozřejmě se jedná o aplikace, kdy je rozvaděč strojního zařízení na větší příkon a předřazené jištění, a to v případě, že nemám na vstupu, uvnitř rozvaděče strojního zařízení, pojistky.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jirka Š. Svejkovský

Jedná se o případ, kdy je svorka PE (například ST 35-PE) propojena s lištou DIN 35 z důvodu přizemnění vodiče PE. Slouží k vedení poruchového proudu. Lišty by měly být propojeny navzájem a připojeny k hlavní PE přípojnici.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B