Je dovoleno v odbočných krabicích snižovat průřez vodiče bez jištění?

Started by Radim Cienciala, 28.06.2017, 07:41

previous topic - next topic

Radim Cienciala

Přišel mi do ruky projekt pro osvětlení jeřábové dráhy. Jako páteřní rozvod paní projektantka navrhla kabel CYKY J 5x6, který je po jeho délce prohnán přes cca10 spojovacích krabic. Z těchto spojovacích krabic jsou dále taženy svítidla kabelem CYKY J 3x2,5. Zatížení svítidel na daný "páteřní " kabel je v pořádku. kabel 5x6 je jištěn 20A.
Která norma řeší tuto mojí situaci?

Jirka Š. Svejkovský

Kolegyně to má správně, dělá se to tak běžně.
Ten jistič 20A odjistí i kabel 3x2,5.
Vyšší průřez páteřního vedení je zvolen kvůli úbytku napětí, nikoliv kvůli zatížitelnosti.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Vít Rotrekl

Také v tom nevidím problém. Další důvod může být snaha o snížení impedance, právě kvůli jištění 20A jističem.
Uvědomělá paní projektantka.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Radim Cienciala

No nemyslel jsem si že to bude zle, už jenom kvůli jištění 20A. Jen jsem se s tím nesetkal a je pravda že ta jeřábová dráha je dlouhá.