• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 21:36

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Je běžná změna průřezu (na menší) v zásuvkovém okruhu?

Started by Jan P, 27.07.2017, 17:11

previous topic - next topic

Martin Veverka

Poslední zásuvku 1,5? Ale tato zásuvka je poslední teď. Za pět let si od ní může majitel domu natáhnout svépomocí další tři zásuvky a zásuvka už poslední nebude.

MrPeter

Quote from: Pavel Horský on 30.07.2017, 10:07
Montážník by měl být rovněž profesionál s určitým nadhledem a ne jen opicí, která udělá vše co vidí bez jakéhokoli rozmyslu. Pokud narazí na zde diskutovaný problém, měl by ho řešit a ne to bezhlavě udělat.
Myslíte, že by zrovna zde nastal nějaký problém, kdyby koncové okruhové vedení provedl ze stejného průřezu použitím kabelu CYKY-J3x2,5mm2? Určitě ne! Jaký problém by za nimi šel?
Vytváříte problémy, kde nejsou........jak ubohé a české.



Však jste větu vytrhl z kontextu. Prosím, dočtěte si poslední větu: "Nejen v tomto případě by měla fungovat komunikace a i projektant by měl přihlédnout ke zpětné vazbě."

....jak ubohé a české.

Jan P

Quote from: Jan Franěk on 30.07.2017, 08:18
Ale i to je velmi zajímavá informace.  o:-)  Ovšem chápu tento přístup. OK


Je to naprosto jednoduché - dám sem papír i se jménem dotyčného, on to bude někdo zde z fóra a když už jsem odhalil pracovních kvalit jeho paní ..... je třeba trochu strategie, zvlášť když se jedná o měsíc a něco.  8)

Jan P

Quote from: Martin Veverka on 30.07.2017, 11:50
Poslední zásuvku 1,5? Ale tato zásuvka je poslední teď. Za pět let si od ní může majitel domu natáhnout svépomocí další tři zásuvky a zásuvka už poslední nebude.


Argument je to určitě logický, ale rozšíření zde je nepravděpodobné - jedná se o pokoje a ložnici, coby změna průřezu (tam už není kam přisekávat) a napájení oběhovek apod. coby 1.5 přímo z rozvaděče.