• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 16:48

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Může být elektrická trouba vadná když vyhazuje hlavní jistič?

Started by Aleš Slezák, 05.08.2017, 13:26

previous topic - next topic

ACEOF ACES

Ptal jsem se na to kvůli tomu jednofázovému tepelnému čerpadlu.

RD bez plynu,
hlavní jistič 3x25A/B,
tepelné čerpadlo - jednofázový motor asi 3kW se softstartérem, výrobce požaduje jistič C16A.

Podle mého názoru bude při spuštění motoru tepelného čerpadla docházet k vybavování hlavního jističe 3x25A/B, ale protože doma není nikdo prorokem, tak by mne zajímal váš názor.

Vít Rotrekl

Quote from: ACEOF ACES on 10.08.2017, 10:34
Ptal jsem se na to kvůli tomu jednofázovému tepelnému čerpadlu.
RD bez plynu,
hlavní jistič 3x25A/B,
tepelné čerpadlo - jednofázový motor asi 3kW se softstartérem, výrobce požaduje jistič C16A.
Podle mého názoru bude při spuštění motoru tepelného čerpadla docházet k vybavování hlavního jističe 3x25A/B, ale protože doma není nikdo prorokem, tak by mne zajímal váš názor.


Zkuste najít parametry onoho tepelného čerpadla. V návodech mají uveden rozběhový proud, mimochodem je to požadavek EONu, mají na to v "přihlášce" kolonku.

Osobně si myslím, že by to ta B 25A zvládnula, ale bude otázkou, jak moc bude dál zatíženej.

Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

ACEOF ACES

Jestli si to dobře pamatuji, jmenovitý proud 16A, rozběhový proud 23A, na to by stačil jistič B16A. Proč, ale výrobce tepelného čerpadla požaduje jistič C16A?

Vít Rotrekl

Quote from: ACEOF ACES on 10.08.2017, 21:49
Jestli si to dobře pamatuji, jmenovitý proud 16A, rozběhový proud 23A, na to by stačil jistič B16A. Proč, ale výrobce tepelného čerpadla požaduje jistič C16A?


Asi se budete muset zeptat jeho.  (dance) (dance) (dance)
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Milan Hudec

Quote from: ACEOF ACES on 10.08.2017, 21:49
Jestli si to dobře pamatuji, jmenovitý proud 16A, rozběhový proud 23A, na to by stačil jistič B16A. Proč, ale výrobce tepelného čerpadla požaduje jistič C16A?

Rozběhový proud teče rozhodně delší dobu než v jaké pracuje elmagnet spoušť jističe.

Jiří Schwarz

A nejhorší "zmatek" je v tom, že se jistič s charakteristikou C uvádí jako "zpožděný" a přitom tam podle charakteristiky o "čas" prakticky nejde...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

ACEOF ACES

Quote from: Milan Hudec on 11.08.2017, 06:09
Rozběhový proud teče rozhodně delší dobu než v jaké pracuje elmagnet spoušť jističe.

Na rozběhový proud 23A by neměla reagovat elektromagnetická spoušť jističe C16A ani jističe B16A a tepelnou spoušť by měly mít oba jističe stejnou (neuvažuji odchylky mezi jističi různých typů a výrobců, stárnutí aj.).