Požiadavka normy 60079-14 je pre výber káblov nasledovná

9.3.1 Všeobecne
Káble s plášťom s nízkou pevnosťou v ťahu (zvyčajne známe ako tie, ktoré sa ľahko roztrhnú) sa nesmú
používať v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu, ak nie sú inštalované v elektroinštalačných rúrkach.

POZNÁMKA. - Káble s plášťom s pevnosťou v ťahu nižšou ako:
i) termoplastické
- polyvinylchlorid (PVC) 2,5 N/mm2
- polyetylén 15,0 N/mm2
ii) elastomérne
- polychlórprén, chlórosulfonovaný polyetylén alebo podobné polyméry 15,0 N/mm2.
sú zvyčajne známe ako káble, ktoré sa ľahko roztrhnú.

9.3.2 Káble na pevné rozvody
Káble používané na pevné rozvody v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu musia zodpovedať okolitým
podmienkam v prevádzke. Káble musia:
a) mať plášť z termoplastu, termosetu alebo elastoméru. Musia byť kruhového prierezu a kompaktného
zloženia. Každá výplň alebo plášť musia byť vytláčané. Ak majú plnivá, nesmú byť
hygroskopické; alebo
b) mať minerálnu izoláciu a kovový plášť; alebo
c) byť špeciálne, napríklad ploché káble so zodpovedajúcimi vývodkami. Musia byť kompaktného
zloženia a každá výplň alebo plášť musia byť vytláčané. Ak majú plnivá, nesmú byť hygroskopické.

Ak je pravdepodobné, že plyn alebo para môžu preniknúť do medzier medzi jednotlivými žilami kábla
a kábel prechádza do priestoru bez nebezpečenstva výbuchu alebo prechádza rozdielnymi zónami,
potom sa musí vziať do úvahy konštrukcia a používanie kábla. Na zmiernenie týchto podmienok sa musia
zvážiť príslušné kontrolné opatrenia (pozri prílohu E).
Ak je pravdepodobné, že sa plameň môže šíriť medzerami medzi jednotlivými žilami kábla, treba sa zaoberať
aj touto možnosťou.
Káble s minerálnou izoláciou sa musia utesniť.
POZNÁMKA. - Tieto požiadavky nepokrývajú výber zariadenia na prevádzkové tesnenia.