U našeho domu bylo nově zbudované uzemnění a takto je to vyvedeno ze skříňky pro připojení elektřiny. Je takovéto provedení možné nebo se to musí nějak chránit např. jako u hromosvodu?

Soukupp

U rodinného domu se nemusí hromosvody chránit ochrannými úhelníky podle poslední normy ČSN 62 305 ed. 2, ale toto by nemělo být natažené ani z pojistkové skříně, ani z elektroměrového rozvaděče, ale přímo z uzemnění. Jestliže je to natažené z uzemnění, tak je to správně ošetřeno ochranným nátěrem, ale rozhodně to není esteticky dobře, protože to měli zasekat do zdi. Je to opičárna.
Elektrorevize E2A, okres Prachatice, Jižní Čechy, e-mail: petr.soukup@post.cz, tel: +420 776 374 700

Pavel Horský

A ještě se mi zdá, že nejde o rodinný, ale bytový dům, kde je tento výtvor umístěn na veřejně přístupném místě. Tam je to pak bez jakékoli ochraně určitě špatně.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz


Vít Rotrekl

Quote from: Pavel Horský on 01.09.2017, 10:00
A ještě se mi zdá, že nejde o rodinný, ale bytový dům, kde je tento výtvor umístěn na veřejně přístupném místě. Tam je to pak bez jakékoli ochraně určitě špatně.

Nemusi to byt spate...
Muze tam dojit k mechanickemu poskozeni? Pokud ne, tak to spate byt nemusi...
Nebudeme se bavit o estetice, to opravdu neni moc krasne.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Pavel Horský

Quote from: Vít Rotrekl on 01.09.2017, 10:45
Nemusi to byt spate...
Muze tam dojit k mechanickemu poskozeni? Pokud ne, tak to spate byt nemusi...
Nebudeme se bavit o estetice, to opravdu neni moc krasne.


Vítku, jak píši, jde zřejmě o bytový dům.
A protože v bytovém domu sám bydlím, vím co se děje kolem domu.
Proto píši, že je to bez mechanické ochrany špatně. Je to vyloženě můj pohled podložený dlouholetými zkušenostmi s chováním dětí a některých přiblblých lidí.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz