Mohu použít kabel 4x1 v pevné instalaci?

Started by Milan Houlík, 22.09.2017, 10:36

previous topic - next topic

Milan Houlík

22.09.2017, 10:36 Last Edit: 26.04.2018, 15:40 by Miroslav Minařík
Při instalaci velkého satelitního systému jsem narazil na problém s průřezem kabelu pro motor nastavení elevace.
Výrobce (General Dynamics-USA) dodal pro tento motor stíněný kabel s pryžovou izolací 4x1 Cu.
Podle normy ČSN 33 2000-5-52 ed.2-čl. 524.1 tabulka 52.2 může být v pevné instalaci použit nejnižší průřez 1,5 Cu.
Další část tabulky říká že pro "Spojení pomocí ohebných izolovaných vodičů a kabelů" může být nejnižší průřez 0,75 Cu.
Nejsem si jistý jestli toto platí pro celý přívodní kabel nebo jen pro nějakou spojku dejme tomu z koncové krabice k spotřebiči.
Ještě doplním, jištění C 5A, vedení v trubce s dalšími silovými kabely.

Jiří Schwarz

Já bych to posuzoval tak, že do nějakého bodu to je pevný rozvod, pro který platí nějaká pravidla, a od toho bodu je to výrobek, na který by měl mít výrobce Prohlášení o shodě.
Takže kabel, který k motoru dal výrobce, bych bral jakou součást výrobku, pouze bych se dobře podíval jestli má výrobce nějak předepsanou ochranu motoru (hodnotu jištění,...)
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!