• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 23:50

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jakou barvu vodiče (sv. modrou nebo ž-z) použít v rozvaděči stroje mezi svorkou?

Started by Petr Mudra, 06.12.2006, 08:00

previous topic - next topic

Petr Mudra

Jakou barvu vodiče (sv. modrou nebo ž-z) použít v rozvaděči stroje mezi svorkou PEN a svorkou N (při rozdělení ne PE+N). Dle mého úsudku by měla být použita modrá. Při odpojení vodiče od svorky PEN totiž předpokládám na propojce N nebezpečné napětí.

Jaroslav Hasala

Otázkou je, kterou stranu vodiče odpojíte :)
Bude záležet na tom kam je připojen přívodní vodič PEN.
Pokud jakýkoliv vodič připojený na sběrnici PEN nemá ochrannou funkci a slouží dále čistě jako N, potom by měl mít modrou barvu. 
Také je v určitých případech možné použit neizolovaný vodič.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Michal Slabý

Pakliže jde o rozdělení z TN-C na TN-S, tak posledním bodem rozdělení by měla být rozvodnice. Bod rozdělení by měl být uzemněn. Když to provozní stav neumožňuje tak přivedete vodič PEN na svorku PE a propojku na svorku N modrým vodičem, který se opatří ž-z přelepkou na obou koncích, protože ta propojka dle mého názoru plní ještě funkci vodiče PEN.
Revize E1B

Jaroslav Hasala

Tak jak jsem psal, pokud vodič nemá ochrannou funkci (což ta propojka nemá), měl by být podle mého soudu použitý modrý vodič.
Nenašel jsem sice pro svůj názor žádnou podporu v normách, ale připadá mi to logické.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Georgis Fasulis

Rozdělení PEN na N+PE až ve stroji je dle mého nepřípustné!

Buď jde o stroj, kde je N všude ve stroji proti kostře plně izolovaný, pak k PE svorce nikde připojen není a je světlemodrý případně černý a ke stroji je přiveden plnohodnotný přívod v TN-S, nebo se jedná o starý stroj, kde je jeden pól spojený s kostrou a slouží jako PEN pak by měl být zelenožlutý. Žádné návlečky na něm ani světlemodrá barva tothoto vodiče a žádné rozdělovníky na N a PE tam nemají co dělat!
Ty můžeme požít jen v rozváděčích a možné jsou pouze světlemodré návlečky na zelenožluté žíle a to jen tam, kde máme v rozvaděči obě soustavy tedy TN-C i TN-S a hrozila by tedy možná záměna PE a PEN. Návlečky se tam dávají  na vývody - kabely jdoucí z rozvaděče v soustavě TN-S. Zároveň se dbá na prostorové oddělení obou soustav.

Takže úvodní dotaz je dle mého bezpřečdmětný - vždy to bude proti ČSN.
G.F

Josef Nosek

To Fasulis:
Spojení mezi svorkou středního vodiče a svorkou  PE je povoleno v místě připojení napájení stroje pro případ sítě TN-C.
ČSN EN 60204-1 čl.5.1

Štefan Beláň

Quote from: Petr Mudra on 06.12.2006, 08:00
Jakou barvu vodiče (sv. modrou nebo ž-z) použít v rozvaděči stroje mezi svorkou PEN a svorkou N (při rozdělení ne PE+N). Dle mého úsudku by měla být použita modrá. Při odpojení vodiče od svorky PEN totiž předpokládám na propojce N nebezpečné napětí.


váš úsudek je správný!
Na propojku je nutné použít izolovaný vodič označeny světle modrou barvou.
Chránič chrání - jistič jistí.

Georgis Fasulis

To Nosek: Děkuji za upozornění na můj omyl. Neznám normy nazpaměť, usuzoval jsem jen dle vlast. selského rozumu. Ostatním se omlouvám za mystifikaci.
G.F