• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jak vytvořit set/reset proměnné v CFC?

Started by MrPeter, 24.10.2017, 21:01

previous topic - next topic

MrPeter

24.10.2017, 21:01 Last Edit: 24.10.2017, 21:27 by Miroslav Minařík
Snažím se vytvořit v Mosaicu jednoduchý program. Momentálně vytvářím v jazyku CFC a marně hledám a nemůžu najít funkci pro nastavení, nebo reset proměnné, když je na vstupu TRUE.

V LD by to mělo být --(S)--, nebo --(R)--.
Simatic má v FBD blok -(S), nebo -(R), ale v Mosaicu to nemůžu najít.

Mohl by mě někdo nasměrovat?

Ivan Libicher


MrPeter

Díky, ale nakonec jsem naklikal funkci v LD

--|P|---(R)-
a
--|P|---(S)-

RS a SR by myslím nefungovalo, protože to proměnnou na výstupu nastavuje při každém průchodu programem.


Škoda, že se Teco nemá více k takovým jednoduchým/základním otázkám. Mám to na stole chvíli a myslím, že je Foxtrot super věc. Jenže když je jednodušší najít odpověď jak naprogramovat Simatic, nebo Loxone, tak každý sáhne po tom.

Luboš Urban

Ten funkční blok RS nebo SR zapisuje do výstupu v každém cyklu, ale stav výstupu mění jen na náběžnou hranu signálu SET nebo RESET, tak jak to RS klopný obvod má dělat. Popis funkčního bloku je v helpu Mosaicu v části Knihovny, konkrétně jde o knihovnu standardních funkcí StdLib.

MrPeter

Díky za info, příště budu chytřejší  :)
Že blok RS/SR reaguje pouze na náběžnou hranu signálu jsem v nápovědě nevyčetl. Ale je možné, že to spíše úplně přesně nechápu.