Jakou zvolit náhradu za staré panelákové zásuvky?

Started by Petr Šapovalov, 07.11.2017, 18:23

previous topic - next topic

Petr Šapovalov

07.11.2017, 18:23 Last Edit: 07.11.2017, 21:31 by Miroslav Minařík
Budu měnit staré panelákové zásuvky viz foto.
Budu dávat dvojzásuvky ABB Tango s natočenou dutinou.
Jen nevím, co použít místo spodního krytu pod současnou zásuvkou kde vedou kabely, aby to nějak vypadalo.
Má ABB nějakou krytku, kterou lze pro toto řešení použít?
Nebo mám použít klasickou širokou lištu?

MrPeter


MrPeter


Jiří Schwarz

Budete měnit i rozvody?
Mám poněkud špatné zkušenosti s "bezšroubovými" zásuvkami ABB pokud se do nich narve Al vodič, který není dokonale "čistý"...
Pokud jsou "dvoudrátové" rozvody, je tam u "průběžných" zásuvek další problém, nevycházejí ty svorky moc šikovně...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Václav Třetí

Tak nějak tuším, že je to kutilská záležitost. Pokud jsem se třefil, tak se dá s vysokou pravděpodobností předpokládat neúspěch.

Do bezšroubových zásuvek není hliníkový vodič vhodný (viz kol. Schwarz), původní vodiče jsou různě vytvarované, budou nejspíš krátké a do bezšroubových svorek by se měl použít čerstvě oholený od šroubků neomačkaný vodič, takže ho bude třeba ještě zkrátit. U dvouvodičového rozvodu je problém provést propojku PE-N tak, aby byl rozvod spolehlivý a bezpečný.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Pavel Horský

Pokud jde o vodiče s hliníkovým jádrem, určitě se těmto zásuvkám vyhněte a použijte zásuvky se šroubovým spojením.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jirka Š. Svejkovský

Dají se použít i bezšroubové zásuvky, ale tady bych použil nastavení hliníkových vodičů měděnými pomocí svorek Wago 221 a kontaktní pasty. Do zásuvky pak napojíme vodič měděný. Vyřeší nám to i zkrácení hliníkových vodičů o "ožvejkanou" část.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Pavel Horský

Musíme ale stále myslet na to, že vyrobením každého dalšího spoje vlastně vyrobíme další potenciální poruchové místo a dobře víme, jak je to s pravidelnými revizemi v bytové vástavbě. Porucha se pak řeší až když jde o život.
Jde také o to, jak je člověk zručný a jak se dokáže poprat s nedostatkem místa.

Vlastně.......pan Šapovalov neuvedl, jaké má v krabicích vodiče a my už tu řešíme tu horší variantu  :D Odkazuje na foto, které nevložil. Opět můžeme pouze hádat, ale kde vzít tu zatracenou křišťálovou kouli?
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Petr Šapovalov

Omlouvám se, že jsem neuvedl jaké mám vodiče. Zásuvky jsou sice staré, ale všude mám Cu vodiče :) foto se mi nakonec nějak nepodařilo vložit. Ale jedná se o klasické staré dvojzásuvky cca 10cm nad podlahou, které mají pod sebou krabičky na vodiče, které vedou od podlahy.
Předpokládám tedy, že se zásuvkami ABB problém nebude.

Milan 365

Myslím,že se jedná o zásuvky co je vlevo na obrázku

Petr Šapovalov


Patrik Mlynar

To napojenie obvodovej podlahovej listy a elektro listy plus krabica so zasuvkou na stene, estetika ziadna. Dalo urobit aj ovela krajsie.
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

Vratislav Fugl1

Třeba takto? Jistě, jsou i dvouzásuvky......
Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!

Jan Franěk

Je to sice trochu mimo téma, protože zde zůstavají původní kabely, ale když už to zde kolegové nakousli, tak osobně na podobné rozvody používám systém Tehalit. Na netu se nechá "pohrát" si i dobrým konfigurátorem, který mi už několikrát pomohl s výběrem barvy u zákazníka. http://download.hager.com/Hager.cz/sl-asistent/bin/index.html

K původnímu dotazu:
Běžně lze u Koposu sehnat lištové krabice pro zásuvky ABB, Klasik, Tango a Swing. Od toho bych se asi odrazil.  ;)
Ale například tango má krabice naspodu trochu oblé a bude se k tomu špatně řešit ta spodní napojovací krabice. K tomuto asi bude vhodnější Swing. Kopos k  těm čtvercovým krabicím dělá i podobná víčka s kulatými hranami. Ale to by měl zkušený elektrikář sám nabídnout, podle toho s čím je naučený pracovat.

Ale jak psali kolegové, jen se vymění jedna hrůza za druhou. Sice menší, ale pořád to není esteticky úplně ke koukání. Tím že tam máte Cu vodiče, je to o mnoho snažší a spoje budou trvanlivější, proto si budete moci dovolit třeba vynechat tu spodní krabici a zásuvky posadit níže, aby to vypadalo trochu lépe. Pak nebude problémem ani to tango. Stále ale trvám an tom, že celé to provedení by měl nabízet a řešit přímo váš elektrikář, podle toho s čím pravidelně dělá a aby mohl i vyhodnotit nevhodnější řešení přesně na míru vám a podmínkám u vás. V různých velkoobchodech se nabízí i různý materiál a může se stát, že bude mít v nabídce i něco lepšího, než zde nabízíme.  ;)
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Petr Šapovalov

Řešení už mám. Koupil jsem tedy Tango a budou pár cm nad zemí a pod tím kousek lišty, která prakticky nebude téměř vidět.

Nicméně jsem koupil bezšroubové zásuvky a mám vodiče L a PEN. Na to jsou předpokládám vhodnější šroubové zásuvky. Mám je jít vyměnit nebo je nějaké elegantní řešení?


Petr Šapovalov

Aha nějak mi to uniklo  :)

Takže stačí PEN rozdělit na 2 vodiče přes wago svorku a jeden do PE a druhý do N?