Je spravne pokial, prepoje medzi KP68 su prevedene CY1,5, resp CYA 1,5?

Started by Patrik Dedík, 17.01.2018, 12:46

previous topic - next topic

Zdenek Hejčl

Nechci prudit, ale:
pokud je to v čtyřrámečku je to problém vyměnit kousky vodičů?
Jasně je to práce a té se kdekdo vyhýbá... ;D  :'(
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Maroš Klein

Quote from: Jan Franěk on 18.01.2018, 20:08
A důvod?

V krabičkách stavebnej dutiny to vychádza na B1 bez súbehu pri 30°C. Nejde ani tak o výpočet ako o pohľad do tabuľky na maximálne dlhodobé prevádzkové hodnoty.
Je tiež dôležité vybrať si rovinu diskusie.
V rovine viery tiež verím, že 1,5 v domácnosti vydrží rovnocenne s 2,5.
V rovine noriem, kde je dôležité aj krytie osoby znalej to už môže byť inak.
Ak sa diskusia v týchto rovinách pomieša, budú to jabĺčka s hruškami, a veľa konštruktívneho nevznikne.

P.S.: Momentálne viac času nemám, viac prípadne po prílete.

Radim Strycharski

Zatížitelnost mědi 1,5 mm2   je od uložení B1 po D2 od 17,5 přes 16,5 po  22 A. Takže z hlediska proudové zatížitelnosti pro uvedená uložení je jistič 16 A vyhovující pro měď 1,5 mm2 ve všech případech. Limitující je pak už jen délka vedení s ohledem na úbytek napětí nebo  impedance smyčky. Tady jde ale o nějakých 40 cm délky vodičů  1,5 mm2   vložených mezi 2,5 mm2 , takže to je úplně bezvýznamný a neměřitelný vliv. Alfa a omega stojí na tom, jestli se tam dají nebo nedají spojit průřezy 1,5 mm2   a 2,5 mm2, nic víc, nic míň.   Hledá se tady věda někde, kde není.  Můžeme navrhnout, ať se vodiče vymění. Když to ale nikdo neudělá, nelze pro výměnu nalézt přesvědčivé argumenty.     

Milan Hudec

Uložení B, teplota 40C (zohledněny hřející vidlice) dovolený proud 14,4A

Patrik Dedík

Quote from: Milan Hudec on 19.01.2018, 09:00
Uložení B, teplota 40C (zohledněny hřející vidlice) dovolený proud 14,4A

A kde mame 40 stupnov?
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk

Milan Hudec

V krabici se 4 zásuvkami 40C při odběru za zásuvek řekněme 10A bude, přičemž konec vodiče přímo odvádějící teplo z kontaktu zásuvky bude mít ještě o trochu víc.

Milan Hudec

Abych nebyl podezírán z fabulací, zde je text:
4-43 ed.2 NA.3

Maroš Klein

Z pohľadu maximálneho dovoleného prúdu by šlo zdôvodniť  problém pre 1,5-ku aj podľa 33 2000-4-473.
Napríklad podľa nastavenia záťaže v SICHR a bez vybavenia, môže byť Imax pre vodič 1,5 prekročený už aj pri istení 13A.
Tá NA3 síce pravidlá pre iné prierezy za bežných okolností troška zjemňuje, ale práve kvôli 33 2130 by som so žiadnymi výnimkami pre domácnosti radšej nepočítal.

Miroš Jan

Ono by úplně stačilo, dát pod každou zásuvku WAGO, a z ní jít 2,5 1 x do každé zásuvky. ;)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Oliver Mička

A je to problém vymeniť prepoje za CY 2.5 a mať dušu na mieste ? 8)
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.