21.11.2017, 22:00 Last Edit: 21.11.2017, 22:40 by Miroslav Minařík
Máme ve firmě kompenzaci jalového proudu. Nyní jeden kondenzátor vytekl v době,kdy se ve firmě nepracovalo. V této době jsou pouze spínány stykačem ventilátory vzduchotechniky. Tento stykač ale shořel. Je možné,že příčinou vytečení kondenzátoru může být ten stykač nebo mám pátrat po jiné příčině.

Radek Luža

Na vytečení kondenzátoru má vliv více faktorů:

1. teplota (změřit teplotu v rozvaděči kompenzace)
2. stáří (doporučuji prověřit stáří a expiraci kondenzátorů)
3. vadný stykač spínající tento stupeň kompenzace

Neotálel bych, protože takový požár rozvaděče kompenzace má fatální následky

František Šohajda

Jen doplním...
Stykače jsou speciální, pro spínání kapacitních zátěží.
Už jsem se při revizích setkal i s "normálními" stykači, které často odcházeli! ;)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

J Lhava

Quote from: Radek Luža on 22.11.2017, 05:58
Na vytečení kondenzátoru má vliv více faktorů:

4. Vyskyt harmonickych

Mate hrazenou (s tlumivkami) nebo nehrazenou jen kondenzatory) kompenzaci?
Pokud nehrazenou, tak to muze byt velmi proste - vzduchotechnika plna rizenych pohonu, zvysena uroven harmonickych, pretezovane kondenzatory.

Vladimír Čuban

Asi by bylo dobré zkontrolovat napětí v síti a porovnat ho se jmenovitým napětím kondenzátorů. V odlehčené síti může právě toto být příčinou destrukce kompenzace,někdy končící i požárem

Zdeněk Mazač

Provádíte pravidelné měření proudu jednotlivých kondenzátorů? Porovnání výsledků měření mnohé napoví.

František Kabát

Když stojí kondenzátory za prd, může to dopadnout i takto.