Potřebuji do zásuvky (na termostatu) která je asi univerzální zapojit klasickou vidlici od topítka - vidlice je stejná jako má tato klasická prodlužovačka.

Když tu vidlici od topítka zapojím do té zdířky na termostatu, propojí se jenom fázový a střední vodič (a to ještě musím dát pozor, jak to tam dám, jde na oba směry), ale nepropojím tím ochranných vodič PE - na obou stranách jsou samice.
Existuje nějaký adaptér nebo jak toto řešit?

Zdeněk Friedrich

Quote from: MilanPreclik on 26.11.2017, 21:06
... nebo jak toto řešit?


Koupit si nový termostat, pro inspiraci: https://search.seznam.cz/?q=z%C3%A1suvka+s+termostatem



Miroslav Revús


Patrik Mlynar

Mozno to ma vnutri 0.25mm2 vodice, kvalita a pruznost kontaktov je tiez loteria. Celkom dobra pozvanka pre hasicov.
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

Miroslav Revús

O to by som sa zas tak moc nebál, to "topítko" je ohrievač vody v akváriu. Určite nebude s výkonom 2000W.

Milan Preclík

Díky chlapi za reakce. Nevím zda je ten termostat čínský šmejd nebo není ale je kupován klasicky u českého prodejce. Vyjádření prodejce mi dnes došlo také:
"jelikož, již samotný kontrolér má třetí kolík (uzemnění) tak není
potřeba, aby i zařízení které se do něj připojuje mělo také tento kolík.
Tedy zkrátka pokud by se s topítkem něco stalo, tak to zachytí ochrana
na přístroji."

Je to dle mého blbost. Chudáci lidi, co si to koupí a nevyznají se v elektrice alespoň tak málo, jako já.

Jinak přes termostat bude připojeno topítko do akvária o příkonu 150W.
Budu asi řešit zmíněným adaptérem - akorát ne UK ale US. Ještě jednou děkuji za Vaše pohotové rady.

Patrik Mlynar

Predajcu treba nahlasit na obchodnu inspekciu, aby zakazala predaj nebezpecnych vyrobkov a nasledne  mozete pytat vratenie penazi. Mozete im tiez prilozit jeho genialne vyjadrenie. V skusobni sa potesia.
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

Fuk Tomáš

A ani vám ho nemusí být líto - zřejmě to koupil za hubičku někde ve výprodeji, protože na alibaba už je to stažené z prodeje.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Miroslav Revús

Quote from: Milan Preclík on 27.11.2017, 15:22

"jelikož, již samotný kontrolér má třetí kolík (uzemnění) tak není
potřeba, aby i zařízení které se do něj připojuje mělo také tento kolík.
Tedy zkrátka pokud by se s topítkem něco stalo, tak to zachytí ochrana
na přístroji."



Tak nebezpečnú pí**vinu som už dlho nepočul. Ak je ohrievač vo vyhotovení triedy I., tak musí mať ochranný kolík (na jeho vidlici je to dutinka) pripojený. Inak je to v prípade poruchy skrytý vrah.
Predajca by si zaslúžil odobrať živnosť a nakopať pod koleno.

Milan Preclík

Zeptám se ještě asi trochu blbě a laicky, ale pokud by došlo k poruše topítka a fáze se dostala na titanový obal topítka, se kterým je právě propojen PE ochranný vodič na topítku a tím pádem fáze bude ve vodě, nevyhodí to jistič (za předpokladu že bych následoval radu prodejce a PE nezapojoval). Jde mi ale o to co se stane, když dám ruce do vody, nevyhodí to v ten moment proudový chránič?

Fuk Tomáš

Quote from: Milan Preclík on 28.11.2017, 18:45
...Jde mi ale o to co se stane, když dám ruce do vody, nevyhodí to v ten moment proudový chránič?
To záleží na tom, jak dobře budete izolovaný od země. Když špatně, tak to taky nemusíte přežít - proudový chránič neumí unikající proud omezit.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jiří_Hrubý

Možnosti jsou v zásadě 3.
1) Použít k napájení bezpečnostní O.T, nebo zakoupit OOPP pro PPN do 1kV
2) Odevzdat prodejci či sběrnému dvoru a zakoupit bezpečný výrobek např http://www.vasepivo.cz/zbozi/prislusenstvi/teplomery-a-vahy-O63/zasuvka-rizena-termostatem-Z592.html nebo http://www.terarus.com/regulacni-technika/analogove-termostaty/analogovy-termostat-1-7b-99
3) Tu korespondenci s prodejcem i s tím šméčkem předat ČOI. Není možné, aby rozdával život ohrožující rady.