Jak zjistit/eliminovat mozne prepeti/podpeti u kondenzacniho kotle?

Started by Radim Benek, 05.12.2017, 13:44

previous topic - next topic

Radim Benek


mam kondenzacni kotel Buderus GB142. Po 10 letech mne najednou hlasi chybu 3Y-215. Podle chyboveho hlaseni by jedna z moznych pricin mohlo byt napeti (Kontrola, zda se síťové napětí přístroje pohybuje mezi 195 V AC a 253 V AC). Zajimave je, ze se chyba v podstate vyskytuje jen o vikendu, kdy je doma vetsi provoz. Bezi pracka a susicka. Susicka a kotel sdileji bohuzel jeden zasuvkovy okruh. Ve stejne mistnosti je jeste pracka, ktera ma jiny zasuvkovy okruh, ale nevim jestli nejsou na spolecne fazi.

Pred tim nez bych nechal kotel draze opravit (chyba 3Y-215 muze znamenat vadny tachogenerátor na ventilátoru), se chcii ujistit, ze neni problem s napeti. Jak bych mel postupovat?
1. Napada mne, ze bych prepojil susicku do zasuvky k pracce. Musim, pak ale zjistit, jestli nemaji stejnou fazi jako kotel.
2. Sledovat nejak napeti u kotle. Existuje nejaky zaznamovac napeti, abych mohl pripadne zjistovat podpeti?
3. Napada vas co dale?

Vlado Konrád

Zmerať impedančé slučky, posúdiť odber z daného okruhu a zistiť ním spôsobený pokles napätia.( Ak je istota, že sieť je tvrdá)  Druhá možnosť je použiť na monitoring hodnôt napätia dataloger napätia.

Mne sa za málo peňazí osvedčilo toto
https://www.gme.sk/datalogger-ac-proudu-a-napeti-cem-dt-175cvs

Maroš Klein

Občasný stav mimo odporúčaný rozsah (zvýšený víkendový odber), môže poukazovať aj na začínajúci problém s PEN, kde sa možný vadný spoj začína prejavovať krátkodobo v špičkách pri kolísavých, nerovnomerne rozfázovaných vyšších odberoch.
V prvotnom štádiu sa môže jednať o nemerateľný problém, vtedy je vhodná preventívna kontrola a údržba spojov.
Je celkom možné, že kotol práve touto funkciou podobný problém vyhodnocuje.

Pavel Horský

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Radim Benek

Diky za info. To mne nenapadlo. Zkontroluji vsechny zasuvky (kotel, susicka, pracka) a utahnu srouby :)
Nedavno jsem cistil pracku, protoze neodtekal odpad. Pracku jsem odpojil a pak zase pripojil do zasuvky. Podivam se jestli neni nejaky problem v zasuvce.

Radim Benek

Jeste nez jsem zkousel vymenit zapojeni susicky na jednu zasuvkoou s prackou, se mne stala chyba 3Y 215 na kotli dnes rano v 8:30, kdy nejely zadne spotrebice (krome lednicky). Tak nevim jestli je to zpusobene ostatnimi spotrebicy.
Stale by ale stalo za to zmerit napeti dataloggerem. Investovat pres 2000Kc (CEM DT-175CVS) do jednorazove mereni je hodne.
Lze nekde datalogger vypujcit?

S pozdravem,
Radim Benek