• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 11:42

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Je možné použít PE a N ze zásuvky na světlo?

Started by SvoZ, 15.12.2017, 01:59

previous topic - next topic

SvoZ

15.12.2017, 01:59 Last Edit: 15.12.2017, 08:27 by Miroslav Minařík


Z rozvaděče 3x1,5 k přepínačům 6+6. Od nich dva kabely 2x1,5 ke dvoum přepínačům 6(u postele) Od nich k vývodu jedna žíla, modrý a zelenožlutý mi natáhnul ze zásuvek u postelí, tedy z úplně jiného okruhu, s jiným jištěním.

Prý je to OK, tahat PE a N extra je zbytečný, že důležitý je jištění fáze a chránič s tím problém mít nebude(lampičky ještě nejsou, nelze ověřit v praxi)

Je to v pohodě? Nebude s tím problém při revizi? Se mi to nějak nepozdává ...

Václav Třetí


  Nelze!

To byl elektrikář? Vezměte hůl a žeňte ho až do vedlejší vesnice. A škoda rány, která padne vedle.

Každý obvod musí být veden plným počtem vodičů. Domovní elektroinstalace není autoelektrika!
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Ižák Ctibor

Mimo toho čo tu bolo povedané, ak tam máte prúdový chránič osve na zásuvky, bude vybavovať. Absolútne neprístupné riešenie! :o (zle) (norm)
Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.

Jan Alin

Tak toho bych chtěl dostat do ruky. Nechte to předělat pořádného řemeslníka i s vymalováním, úklidem a občerstvením k práci a ať to platí to trdlo co to spáchalo.

SvoZ

Děkuji za erudované odpovědi, i jako laikovi se mi takové řešení nepozdávalo. Elektrikář to je asi takový, že před 18 lety dodělal školu a od tý doby to nedělá.
Mě se nabídl, že "na to má školu", tak abych ušetřil, no, šetřit se mi za každou cenu teda nechce.
A ten chránič je společný pro celý dům hned za elměrem...

Jiří Schwarz

Pokud je chránič společný jak pro okruh, který pro lampičky vytvořil, tak pro zásuvkový okruh, ze kterého si půjčil PE a N, fungovat by to mělo, ale nic to nemění na tom, že je to špatně, že bych se pod to jako RT nepodepsal!
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Pavel Horský

Velice špatně.
Člověk, který před 18-ti lety dodělal elektroškolu a od té doby to nedělal není elektrikář. Ve škole se naučíte jen základy, které si pak rozšíříte praxí. Žeňte ho sviňským krokem!
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Fuk Tomáš

Quote from: Pavel Horský on 16.12.2017, 11:06
... Žeňte ho sviňským krokem!
Nejlíp k Neumětelům (Horymír promine).
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jan Šus.

Bohužel už jsem to taky zažil včetně revize!! Přivezli k nám na Jižní Moravu novej hever na 380V. Při objednání jsme je upozornili že máme zemnění, tak musí být trafo na 24 V mezifázový protože nemáme nulák. Samozřejmě dovezli standardní hever a pak jim to nešlo zapojit. Takže elektrikář zajel koupit do Elkovu kus modrýho CU drátu a lištu a z nejbližší zásuvky 220 natáhl nulu. Vystavil revizi a odjel. Když jsem pak přijel a viděl jsem to, tak jsem majiteli dílny řekl že to nesmí být a bude to tak do první revize než přijde normální revizák. Bohužel dodavatel řekl, že to tak majitel dílny přebral bez závada a nechtěl se bavit. Až jsem mu pohrozil, že zašlu fotky a revizi na nějaký dohledový orgán, tak obrátil, a řekl, že to máme nechat předělat a že to zaplatí, že se mu nevyplatí jezdit. Takže se z rozvaděče natáhl k heveru novej přívod už 5drát. A dodavatel heveru zaplatil fakturu. Jsu lajk, ale zhovadilosti bohužel dělají stejně jak lajci tak elektrikáři s papírem. proto si většinu jednodušších prací dělám sám, a následně po kontrole elektrikářem.