Může být svítidlo na 230V v koupelnách ve výšce 275cm na podlahou?

Started by Jan Máca, 18.12.2017, 16:33

previous topic - next topic

Jan Máca

V normě 33 2000-7-701 ed.2 se píše o zónách 0+1+2 která končící ve výšce 225cm nad definitivním terénem podlahy.

Mohu tedy svítidlo v prostorách v koupelně kde chci, třeba i nad vanou?

Proudový chránič 30mA je samozřejmostí.
Strop v konkrétní koupelny je 275cm.
Ve staré normě se prostor řešil zónou 3 ale tu ed.2 vypustila.
Je to svítidlo na 12V ale trafo a přívod pro světlo je cca 20cm od svítidla.
Svítidlo je zapuštěné do plného sádrokartonového podhledu.
Mám to chápat tak, že prostor nad 225cm nad zemí je prostor zcela normální?  
 

Jiří Schwarz

Jako "úplně normální" bych ten prostor nezařadil, pořád je to místnost s vanou nebo sprchou, jednak bychom měli rozumně posoudit jestli je tam pevná sprcha, nebo pohyblivá (nebo žádná), jaká je pravděpodobnost že dojde k postříkání svítidla, je třeba také počítat s vysokou vlhkostí vzduchu, běžně i 100%, takže se voda může srážet na čemkoliv, co bude mít teplotu jen o něco menší než vzduch...
Takže platí celkem "obecné pravidlo" - svítidlo by podle pokynů výrobce mělo být do takového prostředí určeno.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Zdeněk Friedrich

Je to sice ve II.tř.izol., ale IP 20 nad vanou se mi nelíbí viz vysvětlení od kolegy. A jaký je důvod cpát to nad vanu? :-\

Jan Máca

No přímo nad vanou nebude :) to bych neudělal ale poukázal jsem na fakt že podle normy 33 2000-7-701 bych ho tam klidně umístit mohl a to my přišlo divné. Tak jsem se pro jistotu obrátil formou diskuze na nějaké argumenty které by mi to mohli vyvrátit. V koupelně je sprchový kout a vana, mezi nimi je prostor(ulička) 110cm (takže 60 cm od vany a 60cm od sprchy nepřipadají v uvahu). Ale jak už jsem poukázal výška stropu je 275cm. Takže kdybych to světlo umístil doprostřed uličky tj. střed sv 55cm jak od vany tak sprchového koutu tak by to bylo v pořádku ?  ??
Světlo tam chce mermomocí mít majitel typu : Greenlux GXDW111 - LED podhledové svítidlo VEGA-S 90xLED SMD/18W/230V. 

Juraj Rojko

Jen bych upozornil, že tento typ svítidel není na 12V. (Abych byl přesnější, žádné takové jsem zatím neviděl.) Mívají proudové zdroje 300-900mA s napětím 40V a více.

Rozmahel Vladimír

Citovanou normu si přečtěte vzadu. Národní doplněk zvedl výšku zóny do 3m.

Pavel Horský

Quote from: Rozmahel Vladimír on 19.12.2017, 07:57
Citovanou normu si přečtěte vzadu. Národní doplněk zvedl výšku zóny do 3m.


Přesně tak.
Takže  do 60cm od vany a do výšky 3m od čisé podlahy bude min. IPX4, což vaše svítidlo nemá. Nehledě na to, že svítidlo na vašem odkazu je skutečně na 230V.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Maroš Klein

Podľa dodatku ide iba o priestor nad zónou 1.
Svietidlo nad uličkou bude nad zónou 2, pod ktorou už žiadna zóna 1 nie je, takže sa tomu dá rozumieť tak, že ten dodatok vlastne ošetruje iba priestor nad priestorom obaľujúcim vaňu.
Pre lepšiu názornosť by pomohlo upraviť v ČSN aj obr. 701.1, ale pre odborníkov bude tento stav ÚNMZ určite považovať za dostatočný.